答:
(1)380V三相电10KW的电流约为20A左右,应当用4平方MM的电线就够了,然后空开稍微可以大点选25-32A都可以。(2)380V三相电10kw要用10平方线空开63A最好安。(3)1. 380v 1kw=2a 2. 10kwx2=20a
3. 4平方电缆载流量39a
4. 安全起见,选用4平方电缆。
10kw用
电需要配
多大
的
电缆线
呢
10kW用
电需要配多大的电缆线
答:
1、10KW要配4平方的电缆(铜芯)
。2、10KW电机一般是三相电机,按普通的电压380V计算,其额定电流是: I=P/(1.732U)=10/(1.732X0.38)=15.2A。3、1平方铜线能承受6A的电流,因此15.2/6=2.5,考虑到距离及启动冲击,可以选用4平方的铜芯电缆。4、可选市场上型号为VV-0.6/1KV,3x4+1...
十个千瓦的电机
用多大
的
电缆
?
答:
答:十个千瓦的电机用在380V电压的三相电源时用4平方的(铜芯)电缆
。解析:10kW的电机,属于大功率电机,应采用380V电压的三相电源,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ...
10
千瓦三相电用多粗
电缆
答:
一般来说,
10千瓦三相电用2.5-4平方毫米的铜线电缆线,或4-6平方毫米的铝线电缆线
。三相电用电压约为380V,那计算方式为10Kw/(380V×√3)=15.2A。根据电流对应电缆规格表可得,需4平方。选择电缆大小要看负载类型,铺设条件,环境温度等因素。电缆大小与能带功率的对应关系:1、如果是铜芯线,线径...
请问
10kw
要用几平方的电线?
答:
10kw2.5—4平方毫米的铜线电缆线,或4—6平方毫米的铝线电缆线
。单相电,目前家用电压约为220V,计算方式为10Kw/220V=45.5A。根据电流对应电缆规格表可得,需16平方。三相电,用电压约为380V,那计算方式为10Kw/(380V×√3)=15.2A。根据电流对应电缆规格表可得,需4平方。如果10kW电加热器采用单相...
10KW
配
多大
电线
答:
10KW
一般是用3平方的
电缆
。10KW电机一般是三相电机,按普通的电压
380V
计算,其额定电流是: I=P/(1.732U)=10/(1.732X0.38)=15.2A。1平方铜线能承受6A的电流,因此15.2/6=2.5,考虑到距离及启动冲击,可以选用3平方的铜芯电缆。注意在使用电机时要保证电动机在运行过程中有良好的润滑。一般...
工程部需安装一台
380V
的电气设备,已知设备功率为
10KW
,应选用
多大
的开关...
答:
380V10KW用
电设备的额定电流在20A左右,一般空气开关应选用32A-40A之间就行,而电源
电缆
建议应根据线路长短及敷设方式选择,可以选用3*6+1*2.5或3*10+1*6铜芯电缆。
三相电
10
千瓦用多少平方电线?
答:
三相
380
伏带电机的电路
10
千瓦大致20个电流用1.5平方的BV线或者是2.5的足够了,400米范围内。
10
千瓦三相电动机用10平方的铝电线能行吗?
答:
380V
,10千瓦三相电动机可以使用3x10平方的铝
电缆
。因为
10KW
电动机的的电流是 10KW/(√3x380Vx0.8)≈19A 而3x10平方铝芯电缆的载流量大约是42A,见下表。
10KW380V
电机如何计算出配
多大电缆
?
答:
计算电机的额定电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=10000/
380
/1.732/0.85≈17.9A 考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:17.9×(1+20%)≈21.5A 选择4mm²的阻燃交联铜芯
电缆
合适,即:ZRYJV-3×4+1×2.5,它的安全载流量是40A。断路器选择:断路器的额定电流应大于线路计算电流...