45A的电流
怎么选配
电流表
答:
应该选100/5的电流
互感器
,电流表选0 ~ 5 A的。你的电流表量程是多少的。互感器是多少的。要是对测量的电流值精度要求不高,买一块或借一块钳形表分别各相电流测一下。
485安的计量电流需要配多大的电流
互感器
答:
485安的计量需要500:5的电流
互感器
。电流表配3*1.5(6A)的三相四线有功电度表。接线如图:
3*240+2*120电缆配多大
互感器
答:
VJY 22 240平方电缆,安全载流量495A,
选配
500/5
互感器
。
每月4万度电配电流
互感器
多少
答:
电流
互感器
不是这样
选配
的 是要根据线路的电流和互感器的倍率来选用 比如,线路平均电流1000左右,互感器倍率400/5(80倍)那么计量的时候直接电表读数乘以倍率。
请教一下各位电工师傅5A的AC220v数显电流表
怎么选配互感器
,跟选功率表...
答:
这个表示标准输入是5A,可以直接测交流0-5A电流。如果额定电流或峰值电流超过5A,就要用电流
互感器
。电流互感器的选型要看你测的是什么电器的电流值,不过肯定是要比用电电流要大的。我不知道你说的数字电流表跟我们的有什么区别。一次测电流经过电流互感器缩小进入数字电流表,数字电流表里面有一个放大...
16A的设备,5(6)A的电表,
互感器
选啥型号
答:
500/5的就可以 电表用3*1.5(6)A或者3*3(6)A 记住
互感器
和电表的精度最好一致
3相电表,接电流
互感器
电流互感器是不是越大越好
答:
三相电表接
互感器
不是越大越好 需要根据使用负荷的电流计算,如果总功率电流不超过100A,使用100/5的互感器就可以,互感器太大会影响电表的精确度
3相4线负载是60千w主线是35平方线要配多大电流
互感器
如果5/1oo好吗
答:
你好:——★1、三相动力负载,60 KW 的运行电流可达 120 A 左右。——★2、可以
选配
150 A / 5 A 的电流
互感器
,配置 3 × 5 A 的电度表。(100 / 5 的电流互感器偏小了)
...电路每一相的电流都是533A,若
选配
电能表应为多大的?电流
互感器
...
答:
配3X5(10)A三相电能表,三个500/5的电流
互感器
。补答:你未提电压,只问三相电流500A,配多大的电能表、电流互感器。若是380V的三相电路,答案具体为:可配一个输入电压为380V、电流为5A(最大可10A)的三相或三相四线电能表,三个一次电流为500A时二次输出电流为5A,即电流比为500/5的电流...
...若
选配
电能表应为多大的?电流
互感器
又为多大?
答:
配3X5(10)A三相电能表,三个500/5的电流
互感器