一个小区一个月10万度电,10kv高供高记,请问上多少的电流
互感器
答:
可用75/5的
互感器
就可以
电机电流表
怎么选配
?
答:
现在的电机多为交流电机,就以交流电机为例说吧。电机的额定功率是关键,三相380V电机的额定电流是额定功率的2倍。比如30KW的电机,额定电流在60A左右。那么
互感器
的
选配
就要在60A*1.2~60A1.6之间,这个说法是CT工作在线性段。现在的工业电流表标准输入为5A,1A也有不过比较少。根据配的互感器选型,...
三相电装一个电流表,用那种
互感器
答:
你好测量三相电,首先要明白你是测量三相电流,还是三相电流电压等全参数、如果是测量三相电流,一般在三相平衡状态值需要测量一相的电流用一个
互感器
就可以;如果在不平衡状态下,你就需要用三个互感器,并且选用的电流表是三相四线电流表。微浩科技的VM95系列三相电流表和三相多功能表一般
选配
的是正泰和...
电流
互感器选配
过大或者过小对计量精度有影响吗?
答:
是否有影响主要看以下两种情况:1、电流
互感器
的一次额定电流选择过大,流过电度表的实际电流就偏小,只要实际电路不低于电度表的 “起始”电流值,计量精度就不受影响的。例如:实际的额定电流约45A选择常用的150/5电流互感器,倍率是30倍。当满载时(45A),二次电流为45A÷30倍=1.5A,计量还是...
单向电能表经
互感器
测量问题
答:
B. 现在安装的低压电流
互感器
多采用穿心式,灵活性大,可根据实际负荷电流大小选择变比,但确定穿绕匝数要注意铭牌标注方法,否则容易出错。通常穿绕匝数是以穿绕入互感器中心的匝数为准,而不是以绕在外围的匝数为准,当误为外围匝数时,计算计量电能将会出现很大差错。C. TA
如何
选择,简单说来就是...
...功电度表承受最大功率是多少个千瓦?配电流
互感器
是多大型号的?_百 ...
答:
1楼的答案不正确.请注意,这是三相四线的!假设功率因数0.85, 负载50千瓦,采用100/5的就可以 回答楼上 我已经假设功率因数为0.85了,这是一个很保守的值。懂的人都能看明白
剩余电流式电气火灾监控探测器的
互感器
答:
剩余电流
互感器
是剩余电流监控探测器的重要组成部分。1、基本要求对剩余电流互感器最基本的要求是:●mA级的高灵敏度(10~1500mA);●输出的宽线性(±5%);●40A以上过载冲击后的恢复能力(±1%);●拟合电流偏离窗口中心位置时输出的一致性(±5%);●足够的窗口尺寸(1.3倍线缆截面积)。2、...
变压器计量
答:
如果两台变压器可能不同时使用,为了计量的准确,可以分别计量,电压
互感器
可以共用一组,电流互感器就分别选用了,630kVA的,0.0577×630=36.4A,0.0577×1000=57.7A,可分别选40/5A(或50/5A)、75/5A的。电压互感器为10000/100V的。如果只用一组电流互感器,计量两台变压器的,50/5A的就小了,...
电气火灾监控,关于环形剩余电流
互感器
和方形剩余电流互感器
答:
看图流
互
的安装位置,如果流互安装处是电缆就选环形的,若是安装在硬母线处就要用方孔的。
...自动切换,并配UPS电源和柴油发电机做备用电源,这种配电总
怎么
...
答:
1.配电柜一个 2电压表1个 500V 3电流表 3个 (互感比按发电机功率算)4.三相电压转换开关一个 5.频率表一个 6.发电指示灯一个 绿 380V 7.市电指示灯一个 绿 380V 8.双电源切换开关一个(品牌可以自己选,斯耐德、塑高美、或国产的都可以)9
互感器
3个 10空开一个(按UPS配)11保险...