33问答网
所有问题
当前搜索:
互感器怎么选配
电表与
互感器怎么选配
,例如150/5互感器选什么规格电表
答:
电表看
互感器
后面的数字就可以了 比如150/5的互感器,互感器后面的数字是5,意思是互感器将150A电流变为5A电流,即互感器一次侧电流最大可以测至150A,二次侧电流最大是5A,所以电表用1.5(6A)的就行,1.5A是电表的额定电流,6A是最大电流。电表与互感器匹配的时候,选取最大电流比互感器的二...
电表与
互感器
配比是
怎么
算的?
答:
车间负荷,按每千瓦2安培电流计算,
选配互感器
和电能表如下:一、60kW :1、互感器:应选择变比 150/5 ,精度不低于 0.5S 级 ,容量不小于 20VA 的 低压浇注式电流互感器;2、电能表:宜选择 3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度不低于 1.0 级的电子式三相四线电能表;也可采用 三只 220V...
电表和
互感器
的
选配
答:
630KW用
互感器
1000/5,三相四线电表为5A(10);180KW用互感器300/5,三相四线电表为5A(10)。
电流
互感器
需要多大的?
答:
从图上看该回路最大电流是80A。选100/5的电流
互感器
就可以满足需要。
在多少KW的时候才用
互感器
来配!什么配?
答:
跟KW没关系。负载总电流大于100A就必须加电流
互感器
。电压互感器是在电压超过400必须用互感器。电流互感器次级是5A例如负载电流是150A就可以选用150/5的电流互感器。或者更大的
132kw电动机用3(6)A三相四线多费率电子表
如何
配
互感器
?
答:
132KW电机,额度电流一般在260A左右。建议
选配
原边为400A的
互感器
485安的计量电流需要配多大的电流
互感器
答:
485安的计量需要500:5的电流
互感器
。电流表配3*1.5(6A)的三相四线有功电度表。接线如图:
3*240+2*120电缆配多大
互感器
答:
VJY 22 240平方电缆,安全载流量495A,
选配
500/5
互感器
。
每月4万度电配电流
互感器
多少
答:
电流
互感器
不是这样
选配
的 是要根据线路的电流和互感器的倍率来选用 比如,线路平均电流1000左右,互感器倍率400/5(80倍)那么计量的时候直接电表读数乘以倍率。
3相电表,接电流
互感器
电流互感器是不是越大越好
答:
三相电表接
互感器
不是越大越好 需要根据使用负荷的电流计算,如果总功率电流不超过100A,使用100/5的互感器就可以,互感器太大会影响电表的精确度