变频器干扰会导致模块故障吗
变频器
通讯
故障
怎么处理?
答:
在采用以上标准配线仍不能解决通讯
故障
时,还可以继续采取以下措施:① 采用隔离的RS485通讯
模块
;② 当由于
干扰
是从GND线串入变频器或外部设备的,
导致变频器
或外部设备不能正常工作时,可断开各台变频器相连的GND连线。(2)通讯协议的参数设置 常规的变频器通讯分为三种:① 变频器RS232接口与上位机RS...
变频器干扰
太阳能控制
器故障
答:
1,负载不工作:白天控制
器
有光控制,电池内电量不足,接线是否正确,拆下所有的线,重复上面的安装过程,让控制器重新识别。2,开始几天可以用而过几天就不工作了:太阳能电池按线不正确,太阳能电池没有连接好。3,不能光控:太阳能电池接浅不正确,没有设置此项功能,请重新设置。4,开机就工作,...
变频器
(ABB510系列)开启时,PLC与工控机通信中断;变频器不运行,通信正常...
答:
从现象上来分析,基本可以判断是
变频器干扰导致
的通讯中断。从你回答前两个问题的情况来看,基本可以确认,你的系统接地不合格。合格的接地系统不只是接地电阻一个指标,特别是上位机接了地以后,通讯就完全中断,那么你的接地系统应该只能用来做配电保护了。大致原因有这么几个可能:(不清楚设备的空间位置...
变频器
运行时老是跳OC怎么回事?
答:
就产生OC故障后强制运行的危险性而言,轻故障者有可能损坏模块,模块已坏再强制运行的话,则有可能使设备爆炸
造成
严重的人身伤害!所以设计人员对
模块故障
不能不做第一位的考虑!撇开检测电路损坏误报的OC故障不说,还有的
变频器
无“故障”,仅仅是电源电压有稍许难以意料的偏差,或是某种
干扰
,也会频报OC故障,而这种故障...
变频器故障
快速排除方法?
答:
在逆变桥的
模块
当中,若IGBT的某一个结击穿,都会形成短路保护,严重的可使桥臂击穿,甚至于送不上电,前面的断路器将跳闸。这种情况一般只允许再送一次电,以免
故障
扩大,
造成
更大的损失,应联系厂家进行维修。(3)
变频器
内部
干扰
或检测电路
有问题
有些机子内部干扰也易造成此类问题,此时变频器并无太大的问题,只是不...
...急!急!电控柜
干扰故障
!!控制温度设备因
变频器干扰
无法正常使用,请大 ...
答:
这种问题,大部分都是有
变频器
工作时所产生的谐波
导致
的。众所周知,变频器有输入端和输出端之分的,因此,首要的问题,就是要搞清楚到底是那一端在
干扰
温控设备。如果有示波器的,或者是电能质量分析仪的话,那么,就可以测试其波形,及含量,通过测试,我们就可以判断出干扰源到底在哪里?如果没有测试...
变频器
通讯
故障
怎么处理?
答:
采取相应的措施:延长加速时间、进行负荷分配设计、对线路进行检查、防止
干扰
和机械振动、减少负荷突变。2、过压
故障
变频器过压故障是指单元直流母线电压超过时变频器过压跳闸。
引起
单元过压故障的原因主要有:一是输入侧高压电源超过允许最大值;二是在减速过程中
造成变频器
过压跳闸。变频器过电压故障包括投入...
求助:4-20MA信号受
变频器干扰
解决办法
答:
使用带屏蔽层的双绞线传输4-20mA信号,屏蔽层接地。防止
干扰
;尽量将4-20mA走线与
变频器
走线远离;4-20mA信号的输出源(流量计)和被控设备,在有条件的情况下使用独立的电源插座,与变频器分开接线。把两个0.47微发100伏CBB电容串联,中间连接处接地,两端并在信号处;有变频器等强磁场的干扰下还是...
为什么
变频器
通电后会
干扰
称的ad值,启动后电机的ad值上下跳动很大?_百度...
答:
从您的描述可以初步判断,这应该是
变频器
的谐波
干扰导致
的,而且,很有可能是变频器输出端的谐波导致的,您可以考虑加装MLAD-V变频器输出滤波器或变频器输出电抗器等谐波抑制器件试试,一般情况下,是会有不错的效果的。一、变频器谐波 变频器谐波是一个周期量的正弦波分量,其频率为基波频率的整数倍,...
变频器
自身对自身的
干扰
有哪些?比如说不定时跳过流
故障
,该如何解决?
答:
过流
故障
算自身
干扰吗
?过流应该是电机功率过大或者过载
导致变频器
输出电流过大(实际输出电流超过变频器设定的额定电流),所以变频器显示过流。出现这种问题,如果排除了电机的故障,就可以把变频器的输出的最大电流改一下,要不就是改额定输出电流(不同品牌的变频器参数不太一样),要不你就选功率...