排烟
设施应该装在什么位置
答:
在排烟支管上应设有当烟气温度超过280摄氏度时能自行关闭的排烟防火阀。
排烟风机
可采用离心风机或采用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设有当烟气温度超过280摄氏度时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证在280摄氏度时能连续工作30min。机械排烟系统中,当安装一排烟口或
排烟阀开启
时,排烟风机应能...
机械
排烟
的主要内容
答:
当设置机械补风系统时,其补风量不宜小于排烟量的50% 。9.4.5 机械排烟系统的排烟量不应小于表9.4.5 的规定。 9.4.6机械排烟系统中的排烟口、
排烟阀和排烟
防火阀的设置应符合下列规定:1排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。排烟口或排烟阀应
与排烟风机
连锁,当任一排烟口或
排烟阀开启
时,排烟...
消防上正压送风口、
排烟
口的和
风机
的联动关系如何做,依据的是
哪个
规范...
答:
开相应正压送
风机和排烟风机
,开排烟口和正压送风口,280度
阀
熔断后,返回消防信号,关正压送风和排烟机……我觉得楼主看看图纸就可以比较明白了……这种东西规范上没有,问问身边做电气和设备的人就都明白了……不知道楼主到底需求到那步……所以比较茫然地白活了这些……...
试述排
风阀
送
风阀
防火阀的区别,急救啊!作业一会要交。。。
答:
2、防烟防火阀:依靠烟感控制动作,电动关闭(防烟),也可700C温度熔断器自动关闭(防火)用于通风空调系统风管内 二、排烟类 1、排烟口:电动、手动或远距离
开启
,
与排烟风机
联动,可设2800C关闭装置,用于排烟区域的顶棚或墙壁上 2、
排烟阀
:电动或手动开启,与排烟风机联动开启,用于排烟系统风管上...
消防工程师有没有什么记忆口诀,求大神分享
答:
12、排烟防火阀各层是常闭的--
打开
联动
排烟风机开启
,排烟风机处是常开的280度关闭--打开联动排烟风机关闭。口诀:干管管停不管启,支管管起不管停。各层
排烟阀
任意一个打开,联动
排烟风机启动
,只有安在排烟风机上的(总)排烟阀关闭,才联动排烟风机关闭。13.、企业消防站,锅炉房,员工集体宿舍设置在全年最小风频率的...
消防
排烟
执行机构
阀
并列一起防火要接线吗
答:
排烟阀一般受消防主机的控制模块联动控制,当感烟探测器发出火警时,消防主机可以自动联动控制模块,控制模块将DC24V接通,将
排烟阀打开
,当然也可以手动打开,打开之后排烟阀会给一个反馈信号。复位排烟阀时,需要手动复位。当然只是将排烟阀打开,是不能排烟的,还需要将
排烟风机启动
起来,所以利用排烟阀的...
求解···
排烟风机和
排风机有什么区别,在消防联动中是否都需要联动控制...
答:
并装有消声器,而
排烟风机
则转速高,对对噪声控制要求低,但在其进口处装有防火
阀
,当排烟温度大于280℃时,防火阀自动关闭,并联运停排烟风机,火灾时应联运关停排风机。 排烟风要求能耐温,并要求电缆要求NH型,并可能要采取双电源。现在,一般采用双速排烟风机,合二为一的设计。
在高层建筑中,机械
排烟
系统怎么样设置才能符合要求?
答:
烟防火阀的试验方法》GB15931 的有关规定。(8)在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。(9)排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。排烟口或排烟阀应
与排烟风机
连锁,当任一排烟口 或
排烟阀开启
时,排烟风机应能自行
启动
;1 GB50116-2006 建筑设计防火规范 37 (10)排烟...
消防中的防
排烟
系统,联动控制送风口
开启
,但送风口故障未开启,送
风机
...
答:
1、通常加压风机的送风口设有电动风阀,此
阀与
加压风机联动,加压
风机启动
,电动
风阀开启
;加压风机停止,电动风阀关闭。2、楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。3、火灾时开启着火层及其相邻层,共三层。因此,当某一送风口故障未开启,送风机还是会开启的。
排烟阀跟风机
没有电源,怎么同步启停
答:
按消防安全规定,
排烟
系统的
阀和风机
必须是单独供电回路,24小时通电,不得以任何理由关电,且不得与其他设备混合用电。如不按此规定,一旦查到会被整改或处罚的。他有单独的控制回路,连接消防控制系统