某工业建筑内设置机械
排烟
系统,下列关于机械排烟系统控制说法,正确有...
答:
其
开启
信号应
与排烟
风机联动。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区全部
排烟阀
、排烟口、
排烟风机和
补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关通风、空调系统,BD选项正确;根据5.2.6,自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动控制方式。当采用与火灾自动报警系统...
排烟
防火
阀
的接线方式
答:
在机械排烟系统中,当建筑中的某个部位着火时,所在防烟分区的排烟口或
排烟阀开启
,
排烟风机
通过排风管道(风道)、排烟口,排除燃烧产生的烟气和热量。但当排烟管道内的烟气温度达到或超过280℃时,烟气中已带火,如不停止排烟,烟火就有可能通过烟道扩散蔓延到其他区域的风险,可能造成更大的伤害,必须在...
下列符合
排烟风机
、补风机的控制方式要求的有( )。
答:
排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定: (1)现场手动
启动
。 (2)火灾自动报警系统自动启动。 (3)消防控制室手动启动。 (4)系统中任一
排烟阀
或排烟口
开启
时,排烟风机、补风机自动启动。 (5)排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭
排烟风机和
补风机。本题答案为ABCE。
消防
排烟风机
必须直接
启动
电机吗
答:
轴流式风机应采用电机直接驱动方式,电机应直接暴露于气流中,离心式柜式风机可采用皮带传动或直接传动方式。风机配用电机应为风冷、鼠笼式、全封闭湿热型的标准产品,采用全压
启动
,绝缘等级为F级。
排烟风机
的电机应满足整机在排除280℃烟气0.5h过程中正常运行。轴承更换周期不小于30000小时。电机的选择...
消防
排烟风机
要不要联动关闭,急
答:
1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或
排烟阀开启
的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。2 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为
排烟风机启动
的联动触发信号,并应由消防联动...
防火
阀和排烟
防火阀的区别在哪
答:
主要材质:碳素钢,镀锌板,不锈钢。2、工作原理防火
阀
的执行机构式通过金属易熔片和离合器机构来控制叶片的转动。
排烟
防火阀是平时常开,火灾时也是
开启
状态,但当烟气温度达到280℃时,排烟防火阀自动关闭,联动已经开启的
风机
停止运行。本条内容来源于:建筑工业出版社《卫生间、走廊、过厅、楼梯》...
消防
排烟风机
需要总线控制和多线控制同时去控制一台风机吗?规范上有规...
答:
防烟
和排烟
凤机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。4. 5. 3 防烟系统、排烟系统的手功控制方式.应能在消防控制室内的消防联动控制器上于动控制送风Cl 、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、
排烟阀
的
开启
或关问及防烟风机、
排烟风机
等设备的
启动
或停止。
排烟防火
阀
温度较高关闭时
排烟风机
状态会?
答:
泰妍放火。饭。温度比较高,关闭时
排烟
风。及状态会。
排烟风机和
抽油烟机有什么区别?
答:
要注意排烟伐
与排烟
防火伐是功能完全不同的设备,排烟代平时堂关,火灾时开,与报整主机联动,
开启
条件是自动报警系统发生火整(探测器报警)消防报警主机置于自动状态,
排烟阀
自动开启,联动
排烟风机启动
。排烟防火阀是平时常开,火灾时也是开启状态,但当烟气温度达到280℃时,排烟防火代自动关闭,联动已经...
你好,排烟监排风,用一个
风机
,主管道,上分出,
排烟阀
,
跟
一个70℃
答:
70℃
排烟阀
,一般是常闭的。一般这类阀是信号控制
打开
,要关闭的话是得手动关闭才行的。不过你需要自动关闭,也是可以的,无非价格高一些,有自动关闭机型可选的。