33问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风机和排烟阀谁先启动
防火
阀和排烟
防火阀有什么区别?
答:
主要区别在于:1、BECH是能远距离手动
开启
(距离≤6M)
排烟风机
口通常不设BECH
阀
,应设MECH阀。二者都是280℃排烟防火阀(口)。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位 MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。防火阀是一种记忆熔合金的温度控制,利用...
地下40米的单层建筑内设置疏散楼梯的话该如何设置? 如需设置防烟前室...
答:
烟防火阀的试验方法》GB15931 的有关规定。(8)在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。(9)排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。排烟口或排烟阀应
与排烟风机
连锁,当任一排烟口 或
排烟阀开启
时,排烟风机应能自行
启动
;1 GB50116-2006 建筑设计防火规范 37 (10)排烟...
消防
排烟风机
为什么会自启,没有人操作 也没有发生火灾。消防排烟风机...
答:
这种情况可以从以下几点分为原因:1.防烟分区内任意一个常闭排烟口或者
排烟阀开启
时,可以连锁
排烟风机
自动
启动
;2.同一防烟分区内有符合联动控制逻辑的两个独立探测器动作信号可以联动控制排烟风机自动启动;3.同一防烟分区内的一个探测器动作信号和一个手动报警按钮动作信号可以联动控制排烟风机自动启动;4...
消防报警系统
排烟风机启动与
停止的问题,以及多线联动与总线联动的关系...
答:
1、主机瘫痪多线 是不可能联动的,手动可以 多线上必定有启停设备的按键,能启即可停 2、一般280防火阀熔断后不是通过控制器联动停风机的,而是防火阀直接切风机的电源。当燃防火
阀与风机
电源之间如果没有连接控制的话也是可以通过控制器联动实现停风机 ...
消防
排烟
正压送风的问题!
答:
如福建的装机容量为140万千瓦的水口水电站通风空调、机械排烟工程在验收时由于阀门部件锈蚀、多数阀门打不开,连续更换三批防火阀、排烟阀。还有的送风、
排烟阀门
安装不规范,有的阀门安装未固定、不牢固,风管变形;有的安装
阀门开启
角度大致仅为45°— 60°左右,只
打开
一半,造成送风量不足,阀门关闭时又关不死,有...
我想用
排烟阀启动排烟风机
,可排烟阀上只有一组常开点,他们说要加一_百 ...
答:
是的。
排烟阀
上的这组常开点需要接到模块的反馈。把这个常开点作为一个开关,控制24v继电器(24v可以从主机电源取)。继电器上的常开就可以作为这个常开点的扩展点了。
排烟
防火
阀
如何接线?
答:
在机械排烟系统中,当建筑中的某个部位着火时,所在防烟分区的排烟口或
排烟阀开启
,
排烟风机
通过排风管道(风道)、排烟口,排除燃烧产生的烟气和热量。但当排烟管道内的烟气温度达到或超过280℃时,烟气中已带火,如不停止排烟,烟火就有可能通过烟道扩散蔓延到其他区域的风险,可能造成更大的伤害,必须在...
消防
排烟风机
需要总线控制和多线控制同时去控制一台风机吗?规范上有规...
答:
1.4 消防水泵、防烟
和排烟
凤机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。4.5.3 防烟系统、排烟系统的手功控制方式.应能在消防控制室内的消防联动控制器上于动控制送风Cl 、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、
排烟阀
的
开启
或关问及防烟风机、
排烟风机
等设备的
启动
...
消防二总线是怎么回事,探测器,
排烟阀
,启泵等怎么
与
报警控制器连接的...
答:
如
风机启动
后,模块在交流接触器取个回答信号,通过模块的总线回复给主机。你说的
排烟阀
和泵都是通过模块控制的,比如泵,从消防监控室出来的24V到达水泵房,24V负极直接连接24V继电器,正极到模块NC或NO(具体哪个常开忘了),在从COM出来到继电器,当模块接收到消防主机启动信号后启动,24V正极导通,24V...
...排烟防火
阀
、___、排烟道、
排烟风机和排烟
出口等组成。
答:
【答案】:A 机械排烟系统主要由挡烟壁、排烟防火阀、
排烟阀
、排烟道、
排烟风机和排烟
出口等组成。