33问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风机和排烟阀谁先启动
(消防)排烟机是常开?送风系统是常关的吗? 还有
排烟阀
和排
风机
是怎么回事...
答:
消防
排烟风机
平时常闭,防火
阀
是常开的,送风机也是,排风也是的。
火灾自动报警系统中,需要消防
排烟风机
吗?
答:
4.1.4消防水泵、防烟
和排烟
凤机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。4.5.3防烟系统、排烟系统的手功控制方式.应能在消防控制室内的消防联动控制器上于动控制送风Cl、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、
排烟阀
的
开启
或关问及防烟风机、
排烟风机
等设备的
启动
或...
消防
排烟阀
和送风阀可以随便
启动
吗,消消防排烟阀和送风阀可以随便启动吗...
答:
消防设施都不可以随便
启动
。消防设施每年都有定期启动的要求,具体看你们的检测维保方案。
排烟阀
和送风阀的启动,一般都会联动对应的消防
风机
。
有没有消防工程师防火记忆口诀
答:
12、排烟防火阀各层是常闭的--
打开
联动
排烟风机开启
,排烟风机处是常开的280度关闭--打开联动排烟风机关闭。口诀:干管管停不管启,支管管起不管停。各层
排烟阀
任意一个打开,联动
排烟风机启动
,只有安在排烟风机上的(总)排烟阀关闭,才联动排烟风机关闭。13.、企业消防站,锅炉房,员工集体宿舍设置在...
什么情况下排
风机
管路上用70度防火
阀
答:
2、防烟防火阀:依靠烟感控制动作,电动关闭(防烟),也可700C温度熔断器自动关闭(防火)用于通风空调系统风管内 二、排烟类 1、排烟口:电动、手动或远距离
开启
,
与排烟风机
联动,可设2800C关闭装置,用于排烟区域的顶棚或墙壁上 2、
排烟阀
:电动或手动开启,与排烟风机联动开启,用于排烟系统风管上...
排烟阀
是常开还是
答:
1、当末端排烟口为常闭风口时,
风机
入口
排烟阀
及各支路排烟阀均应常开。2、当末端排烟口为常开风口时,入口排烟阀应常闭。3、排烟阀安装在机械排烟系统个支管端部,平时呈关闭状态,并满足漏风量,火灾后需要排烟时手动或电动
打开
起排烟作用。
一级消防工程师的记忆口诀是什么?
答:
没有所谓的记忆口诀 每个人的学习方法不同 自己总结的记忆方法也就不同 消防工程师考试难度比较大 消防工程师《高分攻略》建议关注一下。。。
防火
阀
有什么作用,
与排烟
防火阀的区别是什么?
答:
主要区别在于:1、BECH是能远距离手动
开启
(距离≤6M)
排烟风机
口通常不设BECH
阀
,应设MECH阀。二者都是280℃排烟防火阀(口)。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位 MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。防火阀是一种记忆熔合金的温度控制,利用...
防火阀
和排烟阀
在火灾时如何联动工作?
答:
对于排烟系统,有:1. 常闭排烟防火阀(280度熔断,手动或电讯号
开启
)安装在
排烟风机
入口,火灾时由消控室控制开启,熔断温度为280度,可联动关闭风机,确保排烟效果。有些单位根据动作温度或用途称其为
排烟阀
或防火阀,实际上它们是防火功能增强的排烟阀。全自动排烟防火阀(地铁专用)专为地铁工程设计,...
防
排烟
联动反应填什么
答:
担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅
打开
着火防烟分区的
排烟阀
(口),其他防烟分区的排烟阀(口)应呈关闭状态。图片 除火警信号联动外,还可以在消防控制室通过多线控制盘直接手动启动,也可现场手动
启动排烟风机
、补风机。另外,设置就地启停控制按钮,以供调试及维修用。当系统中任一排烟阀(口)...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜