33问答网
所有问题
当前搜索:
桩基主筋环形钢筋怎么称呼
...筏板内的上下两层中的
主筋怎么
理解?是上皮筋两根下皮筋两根分别焊接...
答:
上层一根,下层一根,预留出接头然后在与上部柱、梁焊接形成均压环。接地
钢筋
最好不要安在砼基础内;一是接地电阻不易达到要求(湿度不够);二是遭雷击时强大的电流会将基础破坏,沿基础周围地下土壤中深布接地网才是规范的;图纸无接地要求,也应考虑进行接地保护。
急需住房旋挖及冲孔
桩基灌注桩
施工组织设计
答:
⒊上下接笼各
主筋
位置应对正,且上下笼均处于垂直状态时方可施焊,焊接时宜两边对称施焊,并敲去灰渣;⒋焊接完毕后,应补足焊接部位的箍筋;⒌为保证焊接质量,按规范标准主筋二级钢筋焊接焊条必须采用J502焊条,一级
钢筋环形
箍电焊采用J422焊条焊接。7、导管安装及二次清孔 ⑴ 本工程钻孔浇筑
桩
砼灌注宜采用250mm直径导管,...
工程完工报告
怎么
写?
答:
45m及以上各层的建筑物外墙上的金属门、窗,较大的金属构件均于防雷装置连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接,利用结构柱外侧不少于两根主筋作引下线,要求引下线主筋通长焊接,上与避雷带下与接地体可靠连接,构成完整电气通道。至
桩基主筋
,作为接地体,接地装置围绕建筑物周边焊接成
环形
闭合...
急,利用土建基础做接地到底
怎么
做?
答:
水平接地极由地梁的
主筋
构成,垂直接地极由每
桩
内2根
钢筋
构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10圆钢搭接,宜采用双面焊。焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接可靠性和安全性。地...
独立基础接地做法
答:
独立基础作接地将独立基础都连接起来,每个独立基础的外围
钢筋
需要焊接。接地电阻不大于4欧姆,如接地电阻达不到要求,可增加接地极的长度。
工程防雷等电位接地
答:
按照防雷等级不同,
桩基
内的
钢筋
与基础内的联合接地极的连接数量也不同。三类防雷按照防雷引下线同等数量做引上线,二类防雷不小于桩基数量的25%做引上线。基础内上下两层钢筋周边两根
主筋
(大于16)做
环形
焊接并与桩基内钢筋的引上线通过焊接形成整体。基础完成测试接地电阻,这个需要旁站。每层的防雷引下...
防雷引上线
如何
跟防雷网连接?
答:
外部防雷装置的专设接地装置采用由建筑物
桩基
、基础底板主轴线上的上下两层
主筋
中的两根通长焊接形成的基础接地网围绕建筑物敷设成
环形
、网状接地体组成。作为接地体的基础内
钢筋
在周围地面以下距地面不应小于0.5m,钢筋直径不小于16mm。 4.等电位:本工程采用总等电位联结,由于外来导电物、电子和电气系统的线路在不同...
项目进度报告
怎么
写?
答:
至
桩基主筋
,作为接地体,接地装置围绕建筑物周边焊接成
环形
闭合回路。并利用地梁主筋焊接成接地网格。 本工程低压系统的接地形式采用TN-S系统,变压器中性点直接由接地网镀锌扁钢接至,接地极与防雷接地级共用,接地电阻不大于1欧。本工程总等电位端子箱安装在变配电房,所有进出建筑物的金属管道、穿线钢管、电缆的金属...
独立基础
如何
接地
答:
基础接地进行焊接时,按照图要求,焊接所需要焊接的轴线基础梁或筏板内两根不小于16的
主筋
,环闭焊接成电气通路并与防雷引下线焊接。不需要所有梁和梁连接的地方
钢筋
都要焊接到一起,按图纸要求就可以了只要接地电阻小于设计值就可以。一般是沿着建筑物基础四周外围主轴线
环状
焊接并焊通其他防雷和接地引下...
有没有国家强规规定不能破坏
钢筋主筋
答:
没有。这个是这样规定的:GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》5 当在建筑物周边的无
钢筋
的闭合条形混凝土基础内敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸应按表 4.3.5的规定确定。表 4.3.5第二类防雷建筑物
环形
人工基础接地体的最小规格尺寸 闭合条形基础的周长 (m) ≥60 圆钢,根数 ×直径 (mm...