33问答网
所有问题
当前搜索:
母线保护有哪些
电厂6千伏
母线
PT都带
哪些保护
?(电厂)
答:
不知你是问
母线
PT本身有什么
保护
还是问PT二次带
哪些
负荷?我可以告诉你:1、PT本身只有熔断器保护;2、PT二次的负荷一般带母线的电压监视、低电压保护、接地保护、同期装置电源、仪表及测量回路的电压部分以及自动装置的电压回路。可以用一句话概括,PT二次是仪表、保护、自动装置的电压电源。
母差
保护
的范围
答:
1、
母线
完全差动
保护
:是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不能相同时,可采用补偿变流器进行补偿,满足ΣI=0。2、母线不完全差动保护:只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器,接入差动回路,在无电源元件上的电流...
我在做二次设计,请问,
母线保护
与线路保护在作用范围上有什么差别啊?
答:
母线保护
的范围是各间隔CT到母线之间的故障、以及母线上的故障,一般还包括了失灵保护、过流保护、母联死区保护等;线路保护是范围从线路CT开始,到线路全长。线路保护的CT和母线保护的CT要形成交叉,以避免出现保护死区。
什么是
母线
完全差动
保护
?什么是母线不完全差动保护?
答:
差动继电器的动作电流按下述条件计算、整定,取其最大值: 1)、躲开外部短路时产生的不平衡电流; 2)、躲开
母线
连接元件中,最大负荷支路的最大负荷电流,以防止电流二次回路断线时误动。 2、母线不完全差动
保护
只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器,接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器...
线路保护和
母线保护有
什么区别??
答:
线路保护包括差动保护、过流保护、距离保护等;
母线保护
只有差动保护
母线充电保护的投入时,其他
母线保护
的投退情况?
答:
充电保护并不是要防止母差拒动。恰恰是为了闭锁母差。
母线
充电良好后,该保护应退出运行,因其定值较小,时限短,过于灵敏,容易误动。为防止运行人员误投或漏退充电保护,充电保护由回路实现:仅在运行人员合母联开关的同时,自动投入,并展宽一定时限后自动退出。母联充电
保护有
着广泛的用途。可以提供...
什么是集中式/分布式
母线保护
答:
集中式微机
母线保护
将各个连接元件的交流、直流回路均引至主控制室的母线保护屏上,微机型母线保护对电流、电压以及开关量进行处理,转换为数字量,根据一定的算法进行计算、判断及处理。集中式微机母线保护是从常规母线保护发展而来,简化了回路,增强了自检功能,完善了保护判据及CT饱和检测判据,有较高的...
10KV一段
母线
发生相接短路
有哪些保护
动作应如何处理?
答:
是说10kV
母线
发生相间短路吧,看具体情况了:如果配置了母线差动
保护
,则该保护会瞬时或短延时(不完全母差)动作,此类保护动作跳开所有电源点断路器。如果没有配置母差保护,就依靠10kV电源进线(特殊运行方式是母联,有的是主变低压侧后备保护)的电流保护延时动作了。跳进线开关(或母联开关)。相关...
为什么设置
母线
充电
保护
?
答:
也正是这个原因,在充电试验时,将纵联差动
保护
退出。b.充电保护的定值较小、时限较低,一方面是因为冲击电流本身并不大,二方面是为了更灵敏地保护被充电线路或
母线
,一旦有绝缘不良等方面的故障,能够迅速断开电源,保护设备。c.有些保护器的充电保护需手动投退,有些保护器的充电保护内嵌投退逻辑。...
对110kⅴ
母线
充电,注意事项
有哪些
?
答:
充电的时候一定要注意充电的时间不要过长,再就是选择充电的,充电的时候这个电线不要选择,其他的最好选择它,相应的才可以。