33问答网
所有问题
当前搜索:
母线保护有哪些
母线
充电
保护
的作用和接线方法
答:
保护
作用
母线
充电保护应保证在一组母线或某一段母线合闸充电时,快速而有选择地断开有故障的母线。电流保护在母联开关或母线分段开关上设置电流或零序电流保护,作为母线充电保护。接线简单母线充电保护接线简单,在定值上可保证高的灵敏度。临时保护在有条件的地方,该保护可以作为专用母线单独带新建线路充电...
110kV变电站没有母差
保护
的话
母线
靠什么来保护
答:
这种情况的话母差保护肯定是只能
保护母线
的。主变保护的后备保护:复合电压闭锁过流、复合电压方向闭锁过流保护的III、IV段都是能够保护到线路的全线的,但是动作的时间都是在4S以上的;这样的基本上不能够保证220KV线路全线有快速保护动作跳闸,所以这个变电站的对侧变电站肯定是要有线路保护,才能保证线路...
求
母线
死区
保护
详解?
答:
若母联开关和母联TA之间发生故障,断路器侧
母线
跳开后故障仍然存在,正好处于TA侧母线小差的死区,为提高
保护
动作速度,专设了母联死区保护。本装置的母联死区保护在差动保护发母线跳令后,母联开关以跳开而母联TA仍有电流,且大差比率差动元件几断路器侧小差比率差动元件不返回的情况下,经死区动作延时...
何谓母差
保护
?在哪种
母线
接线方式下需要采用母差保护?
答:
为了满足快速切除母线故障的需要,常在一些重要的母线上配置
母线保护
。而由于通常使用差动电流保护,所以母线保护也常常成为母差保护,意思是母线差动电流保护。
哪些母线
可以认为是重要,并且需要配置母线保护?比如220kV及以上电压等级的母线,500kV变电站的35kV母线,或者重要的110kV变电站的110kV母线等。通常...
母线
失灵
保护
什么意思(母线失灵保护的动作条件)
答:
1、什么是母线失灵保护。2、母线失灵保护启动条件。3、母线故障怎么处理。4、常见的
母线保护
误动原因。1.母联过流保护投入母联过流保护压板及投母联过流保护控制字。2.向母联通入大于母联过流保护定值的电流,母联过流保护经整定延时动作跳母联。3.母联失灵保护按上述试验步骤模拟母线区内故障,保护向...
发电机
母线
短路有何现象及
哪些保护
会动作处理?
答:
系统冲击,电网周波降低(机组负荷200MW以上),发电机出口开关跳闸,所有表计到零(有功,无功,电压,电流),停机现象出现。一般发电机出口相间短路为小差
保护
(发电机差动)动作,变压器高压侧相间短路为大差保护(发变组差动)动作。
母线
失灵
保护
怎么做啊 求帮忙
答:
摘录自RCS-915AB的说明书 7.4.3母联过流
保护
投入母联过流保护压板及投母联过流保护控制字。向母联TA通入大于母联过流保护定值的电流,母联过流保护经整定延时动作跳母联。7.4.4母联失灵保护 按上述试验步骤模拟
母线
区内故障,保护向母联发跳令后,向母联TA继续通入大于母联失灵电流定值的电流,并...
母联电流相位比较式
母线保护
的基本原理是什么
答:
1、母联电流相位比较式
母线保护
的原理是:它利用总差电流作为整套装置的起动量,利用比较母联中的电流与总差电流的相位作为选择故障母线的依据。电流差动母线保护原理是母线保护的一种最常用的保护原理, 依据是基尔霍夫电流定律。对于一个母线系统, 母线上有n 条支路。2、母联就是把母线连接起来的,它...
元件固定连接的双
母线
电流差动
保护有
几个差动元件?各有何作用
答:
双
母线
完全差动保护的作用:1、各组成元件和接线比较简单,调试方便,运行人员易于掌握。2、采用速饱和变流器可以较有效地防止由于区外故障一次电流中的直流分量导致电流互感器饱和引起的保护误动作。3、当元件固定连接时母线差动
保护有
很好的选择性。4、当母联断路器断开时母线差动保护仍有选择能力;在两条...
35千伏和110千伏变电站内继电
保护有哪些
?名称是什么?如何根据各保护动作...
答:
线路保护:零序电流保护,一般为四段式,接地距离保护,一般为三段式,相间距离保护,一般为三段式,高频相差保护,方向高频保护,导引线纵差保护,自动重合闸等。
母线保护
:母线差动电流保护,母线充电(或母联断路器解列)保护,断路器失灵保护等。变压器保护:变压器的瓦斯保护,变压器的电流速断保护,变压...