33问答网
所有问题
当前搜索:
母线保护有哪些
母线
充电
保护
是什么
答:
母线
的充电通常发生在开关断开或电力系统停电后。在这些情况下,部分电容可能仍然存在于电路中,从而使母线处于充电状态。如果这些电容未被完全放电,那么任何对母线的接触都有可能引起电击危险。为了防止这种情况的发生,工程师已开发出一种
保护
措施,即母线充电保护。母线充电保护常常使用电容器自动放电电路,...
智能站
母线保护
IED指什么?
答:
智能站
母线保护
IED。母线保护:电流差动母线保护、电流比相式母线保护。线路保护:、对于220kV线路:按双重化配置(包括重合闸),即:双套主保护,双套后备保护。主保护一般设置为能够反映全线速动的纵联保护,后备保护一般设置距离保护(接地距离、相间距离)及零序保护作为主保护的后备保护。220kV一般...
母线
差动
保护
的保护范围包括
哪些
设备?
答:
应该是两级断路器之间。
母线
差动
保护
的保护范围包括
哪些
设备?
答:
母线
完全差动
保护
:是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不能相同时,可采用补偿变流器进行补偿,满足ΣI=0。母线不完全差动保护:只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器,接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器...
母线保护
的母线保护的基本原理
答:
电流差动
母线保护
原理是母线保护的一种最常用的保护原理, 其主要原理依据是基尔霍夫电流定律。对于一个母线系统, 母线上有n 条支路。Id = I1 + I2 + I3 + ……+ In, 为流入母线的和电流, 即母线保护的差动电流。当系统正常运行或外部发生故障时, 流入母线的电流和为零, 即母线差动保护的差...
什么是线路母差
保护
?
答:
差动继电器的动作电流按下述条件计算、整定,取其最大值:1)、躲开外部短路时产生的不平衡电流;2)、躲开
母线
连接元件中,最大负荷支路的最大负荷电流,以防止电流二次回路断线时误动。母线不完全差动
保护
只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器,接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不...
母差
保护
是什么?
答:
差动继电器的动作电流按下述条件计算、整定,取其最大值:1)、躲开外部短路时产生的不平衡电流;2)、躲开
母线
连接元件中,最大负荷支路的最大负荷电流,以防止电流二次回路断线时误动。母线不完全差动
保护
只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器,接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不...
母线保护
电流回路二次端子未接地会怎么办
答:
直接到致保护不会正确动作。
母线保护
的范围是各间隔CT到母线之间的故障、以及母线上的故障,一般还包括了失灵保护、过流保护、母联死区保护等;线路保护是范围从线路CT开始,到线路全长。线路保护的CT和母线保护的CT要形成交叉,以避免出现保护死区。
馈线保护和
母线保护有
什么区别
答:
1、
母线
差动保护,
保护
的是母线。其保护动作后果是跳开接在母线上的所有断路器。2、线路差动保护,保护的是某一固定的线路。保护动作后果是跳开被保护线路的断路器。
为什么设置
母线
充电
保护
?
答:
也正是这个原因,在充电试验时,将纵联差动
保护
退出。b.充电保护的定值较小、时限较低,一方面是因为冲击电流本身并不大,二方面是为了更灵敏地保护被充电线路或
母线
,一旦有绝缘不良等方面的故障,能够迅速断开电源,保护设备。c.有些保护器的充电保护需手动投退,有些保护器的充电保护内嵌投退逻辑。...