母线保护有哪些
低压配电柜内的
母线
排加以绝缘
保护有
什么好处?
答:
上海某著名工程,采用进口的柜间无金属隔断的低压配电柜,在一个停电的柜内操作时,扳手打滑,触及旁边有电的配电柜内的母排,由于母排无绝缘层,造成柜内相、零短路。由于触及裸露的母排造成伤亡事故的例子也极多。对柜内母排用热缩管,母排的连接头用绝缘皮夹了加以
保护
,就可避免上述事故。
母差
保护
的保护范围包括
哪些
设备?
答:
母差
保护
是保证电网安全稳定运行的重要系统设备,它的安全性、可靠性、灵敏性和快速性对保证整个区域电网的安全具有决定性的意义。迄今为止,在电网中广泛应用过的母联电流比相式差动保护、电流相位比较式差动保护、比率制动式差动保护,经各发、供电单位多年电网运行经验总结,普遍认为就适应
母线
运行方式、...
有关
母线保护
的问题
答:
则CT与开关之间的区域对于
母线保护
来说属于超动区。CT与开关之间的引线确实只有母线保护可保护到,但不是我们希望的,只是不得已而已 这种情况先会跳#4母线,#4母线跳开后,装置继续检测到母联处的CT依然有故障电流,保护将认为母联开关未断开(实际已断开),从而起动母联失灵保护将#5母线切除 ...
线路保护和
母线保护有
什么区别
答:
线路保护就是用来保护线路的,保护装置一般含有距离、零序、三相重合闸保护,220KV的还有光纤、高频保护等。而
母线保护
就只有母差保护,母差保护的动作原理是电流型的保护。
高阻抗
母线
差动
保护
与低阻抗母线差动保护相比,有什么不同点,有什么优点...
答:
按母差
保护
差动回路中的阻抗分类,可分为高阻抗母差保护、低阻抗母差保护、中阻抗母差保护。低阻抗母差保护通常叫做电流型母差保护。微机电流型母差保护鉴别TA饱和的方法主要时同步识别法及差流波形存在线性传变区的特性,也利用谐波制动原理来防止TA饱和差动元件误动。中阻抗母差保护的特点是动作速度...
母线
是什么东西,干嘛用的。还有继电
保护
是什么?
答:
现实中的
母线
一般是一根金属长管。一条线路两端安装各安装有一个断路器,在这条线路上发生故障的时候(比如发生接地短路),两端的断路器都打开把这条线路断开切除故障,控制这两个断路器在什么情况下断开的装置就是继电
保护
装置,其实就是通过检测流过线路的电压电流来判断是否发生故障的装置。
在
母线
电流差动
保护
中,为什么要采用电压闭锁元件?
答:
为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成
母线保护
误动作,故采用电压闭锁元件。它利用接在每组母线电压互感器二次侧上的低电压继电器和零序过电压继电器实现。三只低电压继电器反应各种相间短路故障,零序过电压继电器反应各种接地故障。利用电压元件对母线保护进行闭锁,接线简单。防止母线保护误动接线...
电弧光保护系统在中低压
母线保护
中应用有优势吗?
答:
在电力系统中,35kV及以下电压等级一般未装设
母线保护
。但是中低压母线上的出线多,操作频繁,三相导体线间距离与大地的距离比较近,容易受小动物危害,设备制造质量比高压设备差,设备绝缘老化和机械磨损,运行条件恶劣,系统运行条件改变,人为和操作错误等原因,造成中低压母线的故障几率比高压、超高压母线高得多。但长期以来,...
电流相位比较式
母线
差动
保护
使用上有什么规定?
答:
有如下规定:(1)母联油开关必须运行,两条
母线
都得有电源回路; (2)母联油开关断开,母差作用非选择;(3)母联带旁路时,须将母联电流回路切换到差回路中;(4)单母线运行时,在倒闸操作前应投入非选择三极小刀闸,此时,母线故障切除所有电源油开关。
为什么设置
母线
充电
保护
?
答:
设置母线充电保护是满足系统的实际需求。因为系统存在母线检修的问题,检修后需要空充母线,这时与
母线保护
正常运行方式不同,因此需要母线充电保护。一旦空充的母线上存在问题母线充电保护会第一时间跳开母联开关。