33问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器额定电压
互感器
二次侧
电压
多少伏正常
答:
电压互感器
二次输出线电压为100V,正常情况下,开口三角形的开口电压为零(三相平衡,矢量和为零),当发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压,当然就是100V了。开口三角形:中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线...
电网测量用
电压互感器
二次侧
额定电压
为
答:
电网测量用
电压互感器
二次侧
额定电压
为100V。电压互感器二次侧电压为100V,是根据继电保护来选择的,电压互感器二次侧电压常用的就是100V和100根3,一般情况下互感器正常运行的时候电压是稳定的,但有故障时电压才会波动,带动继电器动作。
互感器
的
额定电压
是指线电压还是相电压?
答:
你可以用来测量相电压,也可以用来测量线电压。供电电压遵循一定的标准,而互感器常用于测量这些电压,所以,某些互感器的额定电压设计值采用实际三相电的相电压或线电压的数值。这样,
互感器额定电压
确定后,再去选择测量方式时,就有限定了。比如说,6kV的互感器,用于10kV电网测试,只能测量相电压。
电压互感器
2次侧
额定电压
为多少? 怎么还计算???知道的高手告诉哈...
答:
第四个字母:数字——电压等级(KV)。例如:JDJ-10表示单相油浸
电压互感器
,
额定电压
10KV。额定一次电压,作为互感器性能基准的一次电压值。额定二次电压,作为互感器性能基准的二次电压值。额定变比,额定一次电压与额定二次电压之比。准确级,由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限...
...三相
电压互感器
作绝缘监视用的附加绕组的
额定电压
应为( )。_百度...
答:
【答案】:B 《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第16.0.7条规定,用于中性点直接接地系统的
电压互感器
,其剩余绕组
额定电压
应为100V;用于中性点非直接接地系统的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100/3V。
电流
互感器
铭牌上所标的
额定电压
是指
答:
这个
额定电压
是指一次绕组对二次绕组和对地的绝缘电压。这是为了保证电流
互感器
能够正常、安全地工作。额定电压过低,会导致电流互感器的绝缘性能下降,容易发生击穿、短路等故障。额定电压过高,会导致电流互感器的温度升高,破坏其内部的绝缘材料,同样也会引起故障。
电流
互感器
铭牌上所标的
额定电压
是指
答:
线
电压
。线电压是指三相交流电中任意两根火线之间的电压,用V表示。在电流
互感器
中,线电压是指互感器输入端的火线与火线之间的电压。这个电压值是互感器设计时的重要参数,决定了互感器的匝数比、绝缘等级和允许的工作环境等。
请解释一下
电压互感器
各个参数。
答:
6000/√3/100/√3,这个应该很好理解;6000/√3一次侧相电压,100/√3二次侧相电压;100/3这个是二次侧开口三角电压,用于零序电压的测量和保护:简单的理解,三个
电压互感器
串联在一起并开口,使用过程中,电压为零,发生单相接地时,最大电压100v。
电压互感器
的
额定
二次电压是怎么规定的
答:
电压互感器
二次绕组
额定电压
为100/√3V,结成星形接线后二次线电压为100V。大电流接地系统电压互感器的剩余绕组额定电压为100V,而小电流接地系统电压互感的剩余绕组额定电压为100/3V。
互感器
的
额定电压
因数是什么意思?
答:
额定电压
因数是
电压互感器
的主要技术数据之一。与额定一次电压相乘以确定最高电压的系数,在此电压下,互感器必须满足相应的规定时间的热性能要求和相应的准确级要求。额定电压因数是在规定时间内能满足热性能及准确等级的最大电压与额定一次电压的比值。它与系统最高电压及接地 方式有关。系统发生单相接地...