33问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器额定电压
电压互感器
上标有什么?
答:
V,辅助二次绕组
额定电压
为100/3V。额定电压比Kn—Uin/U2n,与变压器的定义是一致的。由于一、二次额定电压已确定,所以额定电压比KN也是一定的。在实际应用中
电压互感器
的电压比都采用铭牌上标出的一、二次额定电压的比式,用分数形式表示,分子为额定一次电压,分母为额定二次电压。
电压互感器
上面的数字是什么?
答:
V,辅助二次绕组
额定电压
为100/3V。额定电压比Kn—Uin/U2n,与变压器的定义是一致的。由于一、二次额定电压已确定,所以额定电压比KN也是一定的。在实际应用中
电压互感器
的电压比都采用铭牌上标出的一、二次额定电压的比式,用分数形式表示,分子为额定一次电压,分母为额定二次电压。
电压互感器
上标有 1000/根号3 / 100/根号3 / 100/3分别代表什么意思...
答:
辅助二次绕组
额定电压
为100/3V。额定电压比Kn—Uin/U2n,与变压器的定义是一致的。由于一、二次额定电压已确定,所以额定电压比KN也是一定的。在实际应用中
电压互感器
的电压比都采用铭牌上标出的一、二次额定电压的比式,用分数形式表示,分子为额定一次电压,分母为额定二次电压。
电压互感器
输出电压是多少?
答:
电压互感器
二次输出线电压为100V,正常情况下,开口三角形的开口电压为零(三相平衡,矢量和为零),当发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压,当然就是100V了。开口三角形:中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线...
电压互感器
2次侧
额定电压
为多少? 怎么还计算???知道的高手告诉哈...
答:
第四个字母:数字——电压等级(KV)。例如:JDJ-10表示单相油浸
电压互感器
,
额定电压
10KV。额定一次电压,作为互感器性能基准的一次电压值。额定二次电压,作为互感器性能基准的二次电压值。额定变比,额定一次电压与额定二次电压之比。准确级,由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限...
电压互感器
二次电压是多少?
答:
一般来说
电压互感器
二次
额定电压
为100v 在中性点非直接接地系统中 正常情况下,因为Ua+Ub+Uc=0,所以,Ua1x1=Ua/Ka1x1+Ub/Ka1x1+Uc/Ka1x1=0 发生单相接地(例如A相),有Ua′=0,Ub′=31/2Ub,Ua1x1=100V则Ua1x1=(Ua+Ub+Uc)/Ka1x1=(-3Ua)/Ka1x1 Ua/Ka1x1=100/3V,所以开口...
电压互感器
二次侧的
额定电压
为100v
答:
这个100V指的是线电压。一次侧电压对于变电站来说是输入端的电压,二次侧就是输出端的电压。例如发电厂发出的电一般是10KV-15KV,不能满足远距离输电的需要。首先用变压器升为几百KV的高电压,这里的发电机端就是一次侧电压,变压器输出的几百KV的电压就是二次侧电压。
电压互感器
二次侧电压为100V,...
电力系统
电压互感器
的二次侧
额定电压
均()V。
答:
电力系统
电压互感器
的二次侧
额定电压
均()V。A.220 B.380 C.36 D.100(正确答案)
电压互感器
将一次电压变为
额定
()V(线电压)二次电压。
答:
电压互感器
将一次电压变为
额定
()V(线电压)二次电压。A.50 B.10 C.220 D.100 正确答案:D
电压互感器
副边的
额定电压
一般为多少伏?
答:
电力互感器二次也就是副边输出电压通常有如下几种:100、100/3、100/√3.
电压互感器
(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换...