为什么
电压互感器
二次侧
额定电压
是100V
答:
一是取整数计算变比方便,二是标准化所以二次设备
额定电压
均为100V的,所以
互感器
二次额定电压必须是100V。
额定电压互感
比是什么意思?
答:
原电路电压和
电压互感器电压
的比。 电压互感器根据需要制作成的,对于某个电压互感器,这个值是固定的 电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都...
电压互感器
一次侧最多承受多大的电压?
答:
1,
电压互感器
的
额定
容量是指在最高准确度级工作时它所容许的二次最大负荷。电压互感器的额定容量一般用伏安表示。同一只电压互感器在不同准确度级工作时,其额定容量不同。 例如某电压互感器在0.5级工作时,额定容量为150VA;在1.0级工作时,额定容量则为500VA。一次侧电流:I n=Sn/Un;2,...
电压互感器
二次侧电压为100V是多少伏?
答:
根号3的意思是线电压是相电压的根号3倍。线电压比为10000/100V。100是二次电压100V/√3=33V,即
互感器
剩余绕组
额定电压
为33V。220是目前我国居民最常用的标准电压的有效值(我们常用的各种家用用电器上所标注的电压值220V即为有效值)。我国交流电频率为50Hz,有效值220V;欧美国家为60Hz,有效值,...
电流
互感器
铭牌上所标的
额定电压
是指
答:
电流
互感器
铭牌上所标的
额定电压
是指一次绕组对二次绕组或对地的绝缘电压。根据查询相关信息显示,电流互感器的额定电压是指其一次线圈所接线路的电压等级,即一次线圈对二次线圈和对地的电压,而非一次线圈两端所承受的电压。
请解释一下电流互感器、
电压互感器
各个参数。
答:
300/5-初级额定电流300A,次级额定电流5A。0.5/10P10-二次组合。200/5-同1。0.2S级/20VA-精度等级0.2级,二次额定负荷20VA。10/0.1KV-初级
额定电压
10KV,次级额定电压0.1KV。0.5/30VA-同4。
如何选用
电压互感器
与电流互感器
答:
电压互感器
和电流互感器的选型:1 选择的原则 1.1
额定电压
的确定 电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。1.2额定变比的确定 通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定电压,kV;P1——电流互感器所接的一次...
带
互感器
的电表如何选择
额定电压
?
答:
你说的电表是有功电度表吗?如果是,对于变压器低压侧400伏
额定电压
。单相电度表都是220V的,三相或者三相四线电度表都是380V的。
电压互感器
变比计算方式35KV
额定电压
是100/√3和100/3 变比较是多少...
答:
100/√3的二次侧
电压
对应
互感器
一次侧接于相电压,即35kV/√3,变比为(35000√3)/(100√3)=350 100/3的电压相对特殊,为互感器第三绕组电压,对应互感器一次侧接于线电压或相电压,即35kV或35kV/√3,变比为35000/100=350或(35000/√3)/(100/3)=606 ...
变压器的
额定电压
121kV,
电压互感器
的一次侧电压应该是多少?
答:
1、一次侧的电压就是
额定电压
,在设备铭牌上都有标注的针对这个问题一次侧的电压就是121kV 2、但发电机的电压会高一些,不高一些电流就送不出去的,所以规定系统最高电压是额定电压的105%,所以
电压互感器
一次侧最多承受的电压也是这个数值;3、对于某一个电压互感器,具体一次侧能最多承受多大的电压...