33问答网
所有问题
当前搜索:
负荷电流
10kv线路允许最大
负荷
、最大
电流
计算及相关知识分析
答:
10kV线路最大200的
电流
能承载3464kW的
负荷
。计算方法为:三相负荷计算公式:P=1.732*U*I=1.732×10×200=3464kW。负荷,是人类社会中的一种专业词语,指机器或主动机所克服的外界阻力,对某一系统业务能力所提出的要求(如电路交换台,邮政,铁路),又指物体所承载的重量。引申为资源被占用的比例。
什么空载
电流
负载电流短路电流
答:
变压器次级开路时,初级仍有一定的
电流
,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。为了减少空载电流,主要就是从变压器的铁芯入手。1、提高硅钢片质量。2、改进铁芯结构。3、改变电源转换方式 负载电流是指电机拖动负载时实际检测到的定子电流数值,此值随着...
过
电流
和过
负荷
有什么区别?
答:
二、造成的原因不同 1、造成电动机过
负荷
的原因主要有:(1)电源电压低。当机械负载不变时,电源电压降低,就会造成电动机工作
电流
加大,电动机的温度就会上升。当过负荷时间较长,电动机的温度就会超过允许温度而烧毁。实际工作表明:电动机的实际工作温度每超过允许温度8℃,其使用寿命就减少一半。(2)...
电路经常跳闸,平时都说的
负荷
太大,负荷指的什么啊,影响负荷的因素...
答:
平时的
负荷
是指所有电器的功耗,即电器容量,电器容量消耗若是大于或接近于你所用的变压器的容量时,变压器就会超容量或跳闸或烧毁,酿成重大电气事故,你说的电路经常跳闸应该是你家的总开关,这主要是因为你家的电器超
电流
所致,建议换掉现在用的空开 ...
电机带
负荷
运行时
电流
与额定电流的比对是多少为好
答:
交流异步电机带
负荷
运行时其负载为75~80%Pe时,效率最高。η=Pe/P1*100%,因为电机效率比变压器低得多,目前一般电动机的额定效率为75~92%,容量越大,额定效率越高。所以
电流
与额定电流之比也是如此 交流异步电动机是一种将电能转化为机械能的电力拖动装置。它主要由定子、转子和它们之间的气隙...
电线的
负荷
只和
电流
有关系么?比如能承载220v10a的电线能承载110v20a...
答:
电线的粗细与能承受的
电流
相关,电线的绝缘层与能承受的电压有关。能承载220V10A的电线,在110V下也只能承受10A电流,因为你的导线并未加粗。
在电工中,过
负荷
和过
电流
有区别吗?
答:
过
负荷
即是负载过重,超过所承受的限度,现象就是
电流
过大;但过电流就是电流超过承受的电流,引起过流会有许多原因啦,比如过载,短路等。所以二则有区别。
在电工中,过
负荷
和过
电流
有区别吗?
答:
过
负荷
是指实际使用负荷超过额定负荷,大多是由于用电设备增多,超过供电企业批准的使用容量或着超过电气线路设计使用容量,会造成烧毁计量装置和电气设备。过
电流
分几种情况,过负荷会造成过电流,但是电气设备接地或者短路等故障也会造成过电流,不但可能造成烧毁计量装置和电气设备,也对人身有很大危险,应当...
220伏单项妇的计算
电流
和计算
负荷
的关系是什么?
答:
220V单相电源供电,计算
负荷
功率与电路
电流
之间的关系还是:负荷功率(瓦)=220(V)×电流(安)。也就是负荷瓦数等于电流安培数的220倍。
怎样计算用电
负荷
答:
计算公式:主要计算公式有: 有功功率: P30 = Pe·Kd 无功功率: Q30 = P30 ·tanφ 视在功率: S3O = P30/Cosφ 计算
电流
: I30 = S30/√3UN 其中:Pe为设备容量,Kd为需要系数,即用电设备组的需要系数,为用电设备组的半小时最大
负荷
与其设备容量的比值。cosφ为用电设备组的平均功率...