三相380v的电压,
负荷
18kw的功率,工作
电流
是怎么算的,
答:
你好:——★1、【18 KW 电阻性(电加热设备)负载】,额定
电流
为:Ⅰ= 18 KW ÷(1.732 × 380 V)= 27.35 A 。——★2、【18 KW 电感性(如电动机)负载】,额定电流为:Ⅰ= 18 KW ÷(1.732 × 380 × Cos φ × η )。公式中 Cos φ 为功率因数, η 是机械转换效率...
用
电流
A换算
负荷
W怎么算
答:
用你测出的
电流
值(读数)乘上你所使用的电压就等于
负荷
的W了。如电流表的读数是5A。你使用的电压是220V。就可以220VX5A=1100W。
过
负荷
,过载,过电压,过
电流
之间有怎样的区别及联系
答:
二、造成的原因不同 1、造成电动机过
负荷
的原因主要有:(1)电源电压低。当机械负载不变时,电源电压降低,就会造成电动机工作
电流
加大,电动机的温度就会上升。当过负荷时间较长,电动机的温度就会超过允许温度而烧毁。实际工作表明:电动机的实际工作温度每超过允许温度8℃,其使用寿命就减少一半。(2)...
什么是
电流
互感器的过
负荷
, 过电压, 过电流?
答:
这就叫
电流
互感器过
负荷
。线路的电流持续较长时间超过电流互感器的一次额定电流,在电流互感器次级回路也按比例产生超过额定电流这就是电流互感器过电流。电流互感器的过负荷和过电流都将造成负误差。电流互感器不容许次级开路 ,电流互感器次级一旦开路,次级两端将产生高电压。
负荷
隔离开关
电流
怎么计算
答:
工作
电流
130A,但一般测量仪表的量程在长海拜剿之济瓣汐抱搂1/2~2/3为好,则:130(2/3)≈195A,这么大电流要选用互感器,因为没有这么大的直接式电度表了。即:互感器变比为3个200/5,电度表DT862-4 3x220/380V 1.6(6)A 三相四线制有功电度表。若是只是单相电,按这样选:互感器...
漏电保护器有10A,16A,32A,60A。怎么换算它的
负荷
?
答:
漏电保护器有10A,16A,32A,60A的
负荷
:2200W,3520W,7040W,13200W。负荷指的是导线、电缆和电气设备(变压器,断路器等)中通过的功率和
电流
。负荷的计算:通过的电流×电压=负荷。电力负荷,又称“用电负荷”。电能用户的用电设备在某一时刻向电力系统取用的电功率的总和,称为用电负荷。
是否
负荷
越大,电动机的起动
电流
越大?
答:
负荷
越大,电动机的起动
电流
越大。肯定。
电流
互感器的额定
负荷
是指什么意思?用什么指标表示?
答:
三、互感器实际二次
负荷
不应超过额定二次负荷,否则,会影响测量准确度,甚至导致互感器饱和。然而,互感器二次负荷也不是越小越好。《JJG-314-2010测量用电压互感器检定规程》及《JJG-313-2010测量用
电流
互感器检定规程》指出:1、额定二次电流5A。额定二次负荷7.5VA及以下的互感器,下限负荷由制造...
电流
、电压和
负荷
之间的关系
答:
根据欧姆定律 I=U/R,已知任两者可求出另外一个。还有个公式P=UI,两式相连可推导出多个公式。如 P=UU/R等。
110kV400/5
电流
互感器正常
负荷
带到68000kW,最高能带多少负荷?
答:
S=1.732UI。P=1.732UIcosΦ。110KV的
负荷
,功率因数一般在0.9以上。按0.9来计算。400/5的
电流
互感器,正常电流应在300A左右。正常负荷:P=1.732*110*300=57156KW,正常负荷带到68000KW已不正常,电流互感器选择偏小。电流互感器不应超过额定电流运行。最大负荷:P=1.732*110*400*0.9=...