变压器最大
负荷电流
和负荷率怎么求?
答:
已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大
负荷电流
及负载率。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。 I=100/1.732×0.4=144A;负载率等于平均...
请问这句怎么理解?导线中的计算
负荷电流
不大于其长期连续。。
答:
负载
电流
是指设备的负载的工作电流。对一个供电设备来说,如果负载电流大于其额定电流,可能会引起其过热甚至烧毁等。比如你的墙面插座是额定220V 10A的,你接一个220V 15A的电水壶,那么就可能烧毁插座, 因为其内部线路只能承受10A的电流。对于三相电气设备通常说的额定电流指的是其线电流,在同时有单相...
住宅电气照明中计算
负荷
,计算
电流
怎么计算
答:
3 康居住宅的用电
负荷
标准:基本型(1A):4kW/户;提高型(2A):6kW/户;先进型(3A):8kW/户。2、再根据每单元户数算出用额定电量:Pe=负荷/户*总户数。3、根据需要系数求出单元计算负荷:Pjs=Pe*Kx,Kx可查表《全国民用建筑工程设计技术措施---电气》第247页,根据Pe算出计算
电流
。
最大
负荷电流
的计算?
答:
根据变压器容量计算出来的是变压器某一侧线圈的额定
电流
(可以长期工作的最大电流)。计算方法如下:因为:变压器容量S=根号3x线电压x线电流。所以:线电流=S/1.732U。变压器的实际电流是由负载决定的,功率因数也是由负载决定的。只要实际电流不大于额定电流即可。当实际电流超过额定电流时称为“过
负荷
”...
10kv线路的
电流
能承载多大的
负荷
?
答:
10kV线路最大200的
电流
能承载3464kW的
负荷
。计算方法为:三相负荷计算公式:P=1.732*U*I=1.732×10×200=3464kW。负荷,是人类社会中的一种专业词语,指机器或主动机所克服的外界阻力,对某一系统业务能力所提出的要求(如电路交换台,邮政,铁路),又指物体所承载的重量。引申为资源被占用的比例。
怎么求最大线路
负荷电流
答:
1.此线路的最大输出负荷是5MW. 功率因数为0.85.也就是说你的利用率为85%.其中有15%的损耗(你这是高压输电系统.所以损耗也可以叫线损)2.输出到负载上的有功功率为5MW乘以0.85.得出最大负载输出功率.3.由I=P/U 计算出
负荷电流
.(U为额定电压10.5kv不变)我新买的笔记本.用得不怎么习惯...
为什么电机
负荷
大了
电流
也会增大呢?
答:
电机
负荷
增大,
电流
增大的原因可以从以下几个方面解释:磁场效应:电机工作时,磁场在电机内部建立,这个磁场是由电流驱动的。当电机负荷增大时,需要更大的电流来维持磁场强度,以保持电机的正常运转。因此,电流会相应增加。电阻效应:电机负荷增大时,电机的电阻会发生变化,导致电流增加。这是因为电机在...
在正常
负荷电流
下,流过电流保护测量元件的电流是什么,当电流互感器接成...
答:
电流
保护测量元件得到的电流就是电流互感器的二次侧电流,是利用变压器原理,将主回路的大电流按照变流比转换成小电流。通过检测小电流的大小来保持主回路电流不会大于设定值。当电流互感器接成三角形接线的时候,三相负载完全平衡的状态下,三个电流互感器的相电流等于每个互感器的测量电流值,线电流等于...
三相电电动机空转电流带
负荷电流
及启动电流怎么计算、比如37瓦电动机...
答:
1、三相异步电动机额定
电流
计算公式为I=P/1.732UcosΦ (其中I为额定电流,P为额定功率,U为额定电压,cosΦ 为功率因数,cosΦ不是定值,与
负荷
率相关,负荷率越高,定值越大,在不清楚时,以0.8计算)。37KW电机在380V电压下,额定电流约为I=37/(1.732*0.38*0.8)=70.3A 2、三相异步...
额定电流与最大
负荷电流
,谁更大?
答:
额定电流就是正常状态下的电流值 最大
负荷电流
就是在有些情况下造成电流过大的时候的电流值 顾名思义是最大负荷电流的值更大 但是这种电流只能存在很短的时间,时间长了会损坏设备