33问答网
所有问题
当前搜索:
重复接地接地电阻要求
施工现场临时用电的
重复接地
问题
答:
保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,
重复接地电阻
应不大于10欧。保护零线必须重复接地,(工作零线后端则不允许重复接地)你说的就是这根保护零线就是在起端中间末端都要接地,...
谁能告诉为什么
重复接地电阻
值有
要求
答:
重复接地
当然是希望阻值为0最好,但实际施工又做不到,所以规定了最大值,目的是保证达到重复接地预期。举一例,三相四线制系统中的中性点需接地,从理论上讲,若
接地电阻
为0,当三相负荷不平衡时,可以避免三相电压的变化。如果接地电阻接地不良,有较高的阻值,三相不平衡的电流流经这个电阻就会产生...
防雷接地体
接地电阻
规定是多少欧姆
答:
标准
接地电阻
规范
要求
:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。防雷接地规范:将...
重复接地
就 是把地线隔一段距离接地一次吗
答:
1、防雷接地:为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。防雷装置如与电气设备的工作接地合用一个总的接地网时,
接地电阻
应符合其最小值
要求
。2、交流工作接地 将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘...
配电箱的接地线是不是一定要
重复接地
?
答:
二极配电箱需要接地,但不必须要做
重复接地
,但是重复接地会更安全,以弥补原来的地线过长甚至断开时保护效果不好甚至失去的情况,二级配电箱都应该做。二极配电箱重复接地方法:1、利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处,做的重复接地。2、采用独立接地极,将由若干个接地极连接...
重复接地
需要吗?
答:
重复接地为在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过30米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,
重复接地电阻
应不...
施工电梯
重复接地电阻
是多少欧姆?
答:
保障人身安全。施工电梯
接地电阻
的标准由电器设备安全监督管理部门规定,不同国家和地区的标准可能略有差异。以中国国家标准为例,施工电梯接地电阻标准为4欧姆以下。需要注意的是,在实际施工过程中,应根据现场实际情况进行检测和调整,确保接地电阻符合
要求
,达到安全可靠的目的。
什么叫
重复接地
和二次接地, 两者的区别和各自有什么作用?
答:
2,接线位置不同:
重复接地
,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。二次接地, 从电子线路来说,电路板上只能在最粗的地线端接地,而不能在距离较远的地方接地。3,
电阻
限制不同:重复接地,电阻应不大于10欧。二次接地,限制较小。
请问施工现场配电箱是否需要做好
重复接地
。且工作接地,保护接地...
答:
1、接地的系统不一样:(1)、
重复接地
指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗
电阻
,现在
要求
阻抗电阻为0欧姆。...
塔吊
重复接地
和防雷接地的具体做法是怎样的?
答:
做基础的时候可以预埋, 也可后期埋地角钢圆钢扁钢,与塔体相连;具体埋入地下圆钢或角钢,用扁钢连接,都为镀锌材料。塔吊电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合
重复接地电阻
值的
要求
。重复接地即设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。