变压器总容量在100KVA以上
接地电阻
不大于4欧,100KVA以下不大于10欧,那...
答:
单台变压器容量在100KVA以上
接地电阻
不能大于4欧,100KVA及以下不能大于10欧。
一二三类防雷建筑物的
接地电阻要求
分别是多少
答:
a. 交流工作接地,
接地电阻
不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体
要求
确定;d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物...
重复接地
需要接地线吗?
答:
重复接地为在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过30米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,
重复接地电阻
应不...
接地和
重复接地
有什么差别?
答:
2、接线位置不同:
重复接地
,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。二次接地, 从电子线路来说,电路板上只能在最粗的地线端接地,而不能在距离较远的地方接地。3、
电阻
限制不同:重复接地,电阻应不大于10欧。二次接地,限制较小。
什么是保护接零和
重复接地
?
答:
接地保护系统只有相线和中性线,三相动力负荷可以不需要中性线,只要确保设备良好接地就行了,系统中的中性线除电源中性点接地外,不得再有接地连接;接零保护系统
要求
无论什么情况,都必须确保保护中性线的存在,必要时还可以将保护中性线与接零保护线分开架设,同时系统中的保护中性线必须具有多处
重复接地
...
防雷和"
接地
"两者有区别吗?
答:
塔吊的防雷与接地两者没有区别。1.有关规范规定:塔吊电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合
重复接地电阻
值的
要求
。重复接地即设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。2.为避免雷击,塔机主体结构、电机机座和所有电气设备的金属外壳、导线的金属保护管均...
配电箱做
重复接地
有哪些
要求
呢?
答:
虽然从理论上来说二极配电箱是不需要做
重复接地
的,但是为了保障安全,二级配电箱能做重复接地的都应该做。因为在原来的地线出现断开或者其它故障时,就会失去保护效果,这时重复接地就会起到保护作用,从而从大程度的保障了安全性。重复接地时可以考虑用以下方法:1、由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者...
TN- S供电系统是不是必须
重复接地
?
答:
重复接地为在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过30米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,
重复接地电阻
应不...
1000KVA变压器地线的
电阻
值在什么范围内是正常的
答:
我们一般不考虑变压器地线的电阻值,而考虑的是变压器的
接地电阻
值。变压器容量大于100KVA时,接地电阻要等于或小于4欧姆。变压器容量小于100KVA时,接地电阻要等于小于10欧姆。
机房
接地电阻要求
是多少?
答:
即机房的防雷系统的
接地
,一般以水平连线和垂直接地桩埋设地下,主要是把雷电电流由受雷装置引到接地装置,应不大于10欧姆。防雷