33问答网
所有问题
当前搜索:
重复接地接地电阻要求
配电箱
重复接地
容量是按进线相线的容量定的吗
答:
重复接地电阻一般不大于10欧姆,南方要求不大于4欧姆。
重复接地电阻要求
如下:1、其材质与规格的技术要求同前。2、重复接地电阻值不大于10欧姆,我国南方地区气候潮湿要求不大于4欧姆。3、重复接地的主导线应与零干线截面相同,不小于相线截面二分之一。4、除在配电室或总配电箱处作重复接地外,线路中间...
建筑物防雷
接地电阻
的
要求
?
答:
第12.7.4条:低压配电线路的接地应采用TN-S或TN-C-S系统,引入建筑物的电源线路,中性点应
重复接地
,
接地电阻
不应大于10Ω。石化接地电阻的
要求
依据GB50074-2002《石油库设计规范》第14章:电气装置;第14.2.2条:钢油罐接地点沿油罐周长的间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω。第14.2.3...
路灯
接地电阻
规定是多少?
答:
单点接地通常用下面样式的仪器来测试
接地电阻
多点接地通常用下面样式的仪器来测试接地电阻 3、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。4、
重复接地
:按有关规定,...
请问施工现场配电箱是否需要做好
重复接地
。且工作接地,保护接地...
答:
1、接地的系统不一样:(1)、
重复接地
指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗
电阻
,现在
要求
阻抗电阻为0欧姆。...
施工现场保护零线的
重复接地
应不少于三处是什么意思
答:
是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,
重复接地电阻
应不大于10欧。
要求
:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立...
施工现场发电机的
重复接地
怎么做?有什么具体
要求
?
答:
通过转换开关与负载的零线或地线连接。如果要进行
重复接地
的话,则单独做地工程,挖深2米,直径30厘米的坑,然后用角钢打入地下2米(至少1米),把角钢与铜芯软线电焊焊结实,再用工业盐埋1米,剩余的用混凝土填至与地面齐平即可,最后用摇表测量,
接地电阻
小于1.5欧姆为合格。
什么是联合接地?
接地电阻
不应该大于多少??
答:
接地电阻肯定是越小越好,设备不同
要求
不同:1、在1000v以下中性点直接接地系统中,接地电阻小于或等于4欧,
重复接地电阻
小于或等于10欧。2、电压1000V以下的中性点不接地系统中,普通规定接地电阻为4欧。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻应小于或等于4欧。
施工现场临时用电保护零线
重复接地
不能少于几处
答:
保护零线除必须在配电室或总配电箱处作
重复接地
外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的
接地电阻
值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地装置做...
施工现场临时用电的
重复接地
问题
答:
保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,
重复接地电阻
应不大于10欧。保护零线必须重复接地,(工作零线后端则不允许重复接地)你说的就是这根保护零线就是在起端中间末端都要接地,...
施工现场发电机的
重复接地
怎么做?有什么具体
要求
?
答:
通过转换开关与负载的零线或地线连接。如果要进行
重复接地
的话,则单独做地工程,挖深2米,直径30厘米的坑,然后用角钢打入地下2米(至少1米),把角钢与铜芯软线电焊焊结实,再用工业盐埋1米,剩余的用混凝土填至与地面齐平即可,最后用摇表测量,
接地电阻
小于1.5欧姆为合格。