33问答网
所有问题
当前搜索:
重复接地接地电阻要求
接地中保护接地电阻、
重复接地电阻
、工作接地电阻、防雷接地电阻值有何...
答:
1、独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般
要求
小于等于100欧。
施工现场用电工程中pe线上每处
重复接地
的
接地电阻
值不应大于多少_百度...
答:
施工现场用电工程中, PE线上每处
重复接地
的
接地电阻
值不应大于10Ω。电工中PE线,就是接地线,也叫保护接地线,英文Protective Earthing的简称。PE线是专门用于将电气装置外露导电部分接地的导体。(PE线)在电工行业中是代表接地线(protecting earthing)。也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接...
工作接地、
重复接地
、保护
接地电阻
规范值是多少?
答:
独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于10欧;独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;防静电接地电阻一般
要求
小于等于100欧。共用接地体(
重复接地
)应不大于接地电阻1欧。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代...
施工现场临时用电系统的
重复接地电阻
不应大于多少
答:
按照电工操作标准,不允许大于4欧姆。请采纳!
重复接地电阻
一般小于4
答:
3.影响
重复接地电阻
的因素 探讨影响重复接地电阻的因素。重复接地电阻的大小受多种因素的影响,包括土壤电阻率、接地极的材料和形状、接地系统的布置和连接方式等。土壤电阻率是影响重复接地电阻最重要的因素之一,不同土壤类型和含水量会导致不同的接地电阻数值。4.重复接地电阻的标准和
要求
介绍与重复接地...
什么是
接地电阻
,接地电阻多大的值合适啊
答:
但
要求接地电阻
越小,则人工接地装置的投资也就越大,而且在土壤电阻率较高的地区不易做到。在实践中,可利用埋设在地下的各种金属管道(易燃体管道除外)和电缆金属外皮以及建筑物的地下金属结构等作为自然接地体。由于人工接地装置与自然接地体是并联关系,从而可减小人工接地装置的接地电阻,减少工程投资。...
施工现场临时用电接地与
接地电阻
规定有哪些?
答:
单一容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容是不超过100kVA的电力变 压器或发电机的工作
接地电阻
值不得大于10Ω。在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值 可提高到30Ω。5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做
重复接地
外,还...
在TN一S电路系统中
重复接地
线应选择多大线径适合有
要求要求
答:
在TN--S系统中,
重复接地
的
接地电阻
的电阻值不应大于10欧!其接地线的线径应符合下列
要求
:图中对接地线有了明确的要求 你可以按照图中的要求去办呀!千万不要干所谓的节约,有意的减少导线的截面积哟!如果是使用铝线为接地线的话,一定要大于图表所示的导线截面积哟!接地线就是安全线不可忽视哟...
变压器
接地电阻
的接地电阻和
重复接地
是一样吗
答:
变压器中性点接地与
重复接地电阻
值
要求
不一样。原因如下 一、变压器中性点接地的要求 1、变压器低压侧中性点接地电阻应该在0.5~10欧姆之间。保护接地电阻不能大于4欧姆。2、 变压器中性点直接接地的接地电阻不能大于4欧姆 3、电力设备试验规程规定:100KV以下的变压器接地点电阻不大于10欧姆,100KV以上 的...
路灯
接地电阻
规定是多少?
答:
单点接地通常用下面样式的仪器来测试
接地电阻
多点接地通常用下面样式的仪器来测试接地电阻 3、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。4、
重复接地
:按有关规定,...