断路器,低压断路器,
熔断器
之间有什么区别啊?
答:
断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于
熔断器
式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。
高压
是高于1KV,低于330
KV
;低于1KV的是低压;熔断器(fuse)是指...
高压
断路器的选择介绍
答:
⑤按各类
高压
电器的不同特点包括开关的操作性能、
熔断器
的保护特性配合、互感器的负荷及准确等级等选择 不同类型的高压短路器 油断路器 油断路器按其用油量的
多少
分为多油与少油两种。多油断路器中的油起着绝缘与灭弧两种作用;少油断路器中的油只作为灭弧介质。当断路器跳闸时,产生电弧,在油流的横...
高压
负荷开关种类以及简介
答:
高压
负荷开关的生产过程和标准必须符合国家颁布的IEC出版物60265-1/FDIS《高压负荷开关,第一部分——额定电压1KV以上、52
KV
以下的高压负荷开关》中的规定、GB3804-63KV《交流高压负荷开关》中的规定、GB16926《交流过高压负荷开关——
熔断器
组合电器》中的规定以及IEC60420《高压交流负荷开关——熔断器组合...
速断保护和
熔断器在
10KV中可以同时
使用
吗?
答:
速断保护是KYN28里,综保+真空
断器使用
的,切断一切过电流。
熔断器
+负荷开关是环网柜中,熔断器是用来切短路电流,负荷开关来切断正常负荷开断电流的 所以两者不会同时使用
郭老师,请教下,在400KVA的变压器上用
多少
A的跌落式
熔断器
。_百度...
答:
容量在100kVA及以下者,
高压
侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择;400KVA变压器的额定电流Ie=400/(1.732*10)=23A;可以选择的熔丝范围为:34-46A之间;查手册可知,可以选用40A的熔丝;但有一个问题需要说明,
熔断器
和...
XRNT和XRNP
熔断器在使用
上有什么区别?
答:
XRNT是变压器保护用
高压熔断器
,XRNP是互感器保护用高压熔断器。
220
kv
电压互感器
高压侧熔断器
型号
答:
老大220
kv
电压互感器一次不需要
熔断器
地。隔离刀后面直接连电压互感器和避雷器。一般110
kV
及以上电压等级都用CVT一般能阻住铁磁谐振,所以不用熔断器保护CVT
熔断器
的选用
答:
目前,电动汽车用
熔断器
品牌主要有Bussmann巴斯曼快速熔断器, Ferraz罗兰快速熔断器, Siemens西门子快速熔断器, Siba西霸熔断器等。其中Bussmann巴斯曼熔断器广泛应用在纯电动汽车、混合动力汽车等
高压
保护电路,具有安全、可靠、寿命长等特点,市场占有率较高。ISO-8820和QC/T420-2004等标准中将它定义为:接于...
常用
高压
电器有哪些
答:
高压隔离开关用于将带电的高压电工设备与电源隔离,一般只具有分合空载电路的能力,当在分断状态时,触头具有明显可见的断开位置,以保证检修时的安全。
高压熔断器
俗称
高压保险丝
,用于开断过载或短路状态下的电路。高压负荷开关用于接通或断开空载、正常负载和过载下的电路,通常与高压熔断器配合
使用
。接地短路...
若
熔断器
的标称电压为6kV,则熔断器的最高电压为( )
kV
。
答:
【答案】:C根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)附录B的
高压
输变电设备的绝缘水平,电压范围I(1kV<Um≤252
kV
)的设备的标准绝缘水平(kV)如表B.1(见题解表)(部分)所示。查表可得,
熔断器
标称电压为6kV时,熔断器最高电压为6.9kV。题解表 电压范围I(1kV<Um≤252kV)...