高压熔断器在
哪些场合
使用
?
答:
高压熔断器在
10kv及以上供电网中被广泛应用。熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害;按安装条件及用途选择不同类型高压熔断器如屋外跌落式、屋内式,对于一些专用设备的高压熔断器应选专用系列;常说的保险丝就是熔断器类。熔断器是一个热能响应器件,熔断器中的熔片或熔丝是...
高压熔断器在
110
kv
及以上供电高压熔断器在110kv及以上
答:
关于
高压熔断器在
110
kv
及以上供电,高压熔断器在110kv及以上这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、正确。2、1000v以上就得
使用
。
为什么35kV母线TV配置
高压熔断器
而110
kV
以上不需配置
答:
因为装了也没用,110
kV
系统的故障电流太大无法用
熔断器
切断所以不装熔断器。发生单相接地时,不接地系统的非故障相电压会升高根3倍,但是可以继续运行2小时,而直接接地系统的电压不会升高但是有短路电流。我们国家在35kV及以下电压的电网采用不接地系统,这样只要绝缘等级高于额定电压根3倍就能满足。110kV...
高压熔断器
的型式选择
答:
(1)一般条件U e≥Uwe式中:U e——
熔断器
额定电压Uwe——安装处电网额定电压即熔断器的额定电压(
kV
) 应不小于熔断器安装处电网额定电压(kV )。(2)对于限流型熔断器以石英砂作为熔断器填充物的限流型熔断器只能按Ue=Uwe的条件选择,这种情况下此类熔断器熔断产生的最大过电压倍数限制在规定的2....
10KV
高压熔断器
常用型号
答:
1、一类
高压熔断器
是户内高压限流熔断器, 额定电压等级为10kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T1、XRN T2、XRN T3 型, 主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路。2、另一类是户外高压喷射式熔断器, 此类熔断器在熔体熔断产生电弧时,电弧烧损反白纸产气吹...
保护电压互感器的
高压熔断器
一般小于
答:
保护电压互感器的
高压熔断器
一般小于或等于1A。电压互感器一般经隔离开关和高压熔断器接入母线。在110
kV
及以上的系统中,由于相应的电压互感器采用单相串级绝缘,绝缘裕度大,并且这种系统多为中性点直接接地系统,每相设备不能长期承受线电压,也不允许接地。所以110kV及以上系统中的电压互感器一次侧不装...
熔断器
XRNP-10/0.5A各字母分别代表什么意思?
答:
XRNP中X:限流型,R:熔断器;N:户内使用;P:电压感器保护;10:额定电压10KV;0.5A:额定电流0.5A。XRNP电压互感器保护用
高压
限流
熔断器使用
于户内交流50Hz,额定电压3.6-40
KV
系统作为电压互感器的过载及短路保护之用。XRNP结构一般包括熔丝管、接触导电部分、支持绝缘子和底座等部分,熔丝管中填充...
电容式电压互感器前面是否需要熔丝保护
答:
电压互感器一般经隔离开关和
高压熔断器
接入母线。在110
kV
及以上的系统中,由于相应的电压互感器采用单相串级绝缘,绝缘裕度大,并且这种系统多为中性点直接接地系统,每相设备不能长期承受线电压,也不允许接地,所以110kV及以上系统中的电压互感器一次侧不装熔断器,而经过隔离开关直接与母线相连;10kV及以下...
高压熔断器
最大的是
多少
A
答:
600KVA 12KV35~38A 800KVA 12KV46~50A 1000KVA 12KV58~60A 1250KVA 12KV 72~75A 1500KVA 12
KV
85~90A 2000KVA 12KV115~120A 在3~66kV的电站和变电所常用的
高压熔断器
有两大类:一类是户内高压限流熔断器,额定电压等级分3、6、10、20、35、66kV,常用的型号有RN 1、RN 3...
1600KVA变压器,10KV
高压熔断器用
多大的容量(A)。
答:
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4
KV
),高压侧的额定电流约为92.3A,低压侧的额定电流约为2309A。在3~35kV的电站和变电所常用的
高压熔断器
有两大类:一类是户内高压限流熔断器, 最高额定电压能达40.5kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型, 主要用于保护...