答:
变压器额定电流I=P/√3U,如100kVA,I=100/(√3×10)=5.77A。100kVA以下的变压器,按额定电流的2~3倍,且不应小于10A(考虑机械强度)。100kVA及以上的变压器,按额定电流的1.5~2倍。
熔断器
是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的...
10kv电压互感器
高压熔断器
0.5a,1a,2a是以什么依据选取的
答:
高压熔断器
是装设在一次回路的,变压器负荷很大的,5A电流很小了,我们变压器都用XRNT-10/200A的,熔断器额定电流按照变压器额定电流的倍数来配置。互感器二次侧没什么负荷,就是些保护和表计,一次侧负荷电流不会超过0.5A的,现场基本PT都用0.5A的熔断器。
在400KVA的变压器上用
多少
A的跌落式
熔断器
?
答:
选用40A的熔丝。因为400KVA变压器的额定电流通过公式计算可得出23A(Ie=400/(1.732*10)=23A),而容量在100kVA及以上的,
高压
侧熔丝需要按照变压器容量额定电流的1.5~2倍进行选择。因此可以选择的熔丝范围为:34-46A之间,取其中值最合适,所以用40A的熔丝。
熔断器
和熔丝是不同的,千万不要搞混了...
110千伏的电压互感器采用石英砂填充的
熔断器
具有较好的灭弧性能和较大...
答:
也叫部分电路短路。即一根导线接在用电器的两端(电流表并联,闭合的开关并联),此用电器被短路,容易产生烧毁其他用电器的情况。三相系统短路 三相系统中发生的短路有 4 种基本类型:三相短路,两相短路,单相对地短路和两相对地短路。其中,除三相短路时,三相回路依旧对称,因而又称对称短路外,其余...
125KVA的箱变
高压熔断器
整定值、低压总断路器整定值、高低压配套测量用...
答:
125KVA箱变
高压
额定电流是7.2A,
熔断器
50(最小规格)-100A 溶断管50(最小规格)-100A 溶丝15A 125KVA箱变低压额定电流是180A,低压总断路器250-300A 高压电压互感器10000/100 高压电流互感器10/5 低压电流互感器200/5 低压电流表量程200A ...
型号如:RN2-10 高压熔断器的型号及含义如下:第一位:产品字母代号(R—熔断器)第二位:
使用
环境(N—户内,W—户外)第三位:设计序号(1,2,3,…)第四位:额定电压(
kV
)第五位:结构特点(H—带有限流电阻,Z—带重合闸,T一带热脱扣器)第六位额定电流(A)
在400KVA的变压器上用
多少
A的跌落式
熔断器
?
答:
有二种规格,一个是额定电流100A的,能够开断电流6300A;另一个是额定电流200A的,能够开断电流8000A;由于
熔断器
的反时限保护特性,能够在短路电流未达到最大值前断开电路,所以其对短路电流的要求并不是很严格,许多配电系统,如果不在大型变压器的出口附近,选用100A的就可以了;
110
kv
以上系统中为什么不采用隔离开关和
熔断器
的方式替代断
答:
110
kv
以上系统中不采用隔离开关和熔断器的方式替代断的原因是保障系统的稳定性和安全性。1、隔离开关的
使用
范围有限。隔离开关主要用于隔离电路,而不具备切断电流的能力,不能有效地保护设备和人员安全。2、熔断器的断电能力弱。
熔断器在
断电时需要依靠熔丝发生熔断,因此存在熔丝熔化时间长、断电速度慢的问题...
10KV
熔断器
熔断后对电气间隙有要求吗
答:
二、
高压熔断器
的主要技术参数 1、额定电压:是指熔断器长期所能承受的正常工作电压。目前我国高压熔断器的额定电压有3、6、10、15、20、35和110
kv
。2、熔断器的额定电流:是指熔断器本身的载流部分和接触部分发热所允许的电流。3、熔体的额定电流:是熔体本身发热所允许的电流。在这一电流下长期工作,...