33问答网
所有问题
当前搜索:
高压熔断器用在多少kv
在400KVA的变压器上用
多少
A的跌落式
熔断器
?
答:
如果出现“zizi”的声音,但是也坚持了一分钟不击穿,其实也是符合国标要求的,但是出现流注的变压器长期运行的风险较大。耐压噪声大的主要原因是主空道(
高压
线圈与低压线圈)的空气距离不够。E=U/DE电场,U电压,D电极间的距离,当D较小时,E较大,空气在标准气压,标准湿度下耐受场强大致为0.7
KV
/mm...
在400KVA的变压器上用
多少
A的跌落式
熔断器
?
答:
容量在100kVA及以下者,
高压
侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择;400KVA变压器的额定电流Ie=400/(1.732*10)=23A;可以选择的熔丝范围为:34-46A之间;查手册可知,可以选用40A的熔丝;但有一个问题需要说明,
熔断器
和...
环网柜里的断路器,全部用
高压熔断器
加负荷开关代替可以吗
答:
一般情况下电力部门规定,变压器容量在1000kvA以下时可以用负荷开关+
熔断器
保护(即组合电器),配用熔丝100A;变压器容量大于1000kvA时必须用断路器保护。主要原因分析如下:1、线路负荷容量大则其短路开断电流也大,而一般负荷开关短路开断电流16KA或25ka,而断路器可以达到31.5KA-40KA,可以达到开断短路...
10KV配电如何根据已知变压器容量来计算
熔断器高压
熔丝
答:
变压器额定电流I=P/√3U,如100kVA,I=100/(√3×10)=5.77A。100kVA以下的变压器,按额定电流的2~3倍,且不应小于10A(考虑机械强度)。100kVA及以上的变压器,按额定电流的1.5~2倍。
熔断器
是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的...
高压熔断器
尺寸
答:
从而实现保护目的。熔体形状熔体的形状大体有两种:丝状和片状。丝状熔体多用于小电流场合,片状的熔体是用薄金属片冲成,有宽窄不等的变截面,也有在带形薄片上冲出一些孔,不同的熔体形状可以改变
熔断器
的时间——电流特性。对变截面熔体而言,其狭窄部分的段数取决于额定电流和电压,...
跌落开关有什么作用
答:
跌落开关其实就是一种
熔断器
保护。主要用于3
KV
~10KV的线路中。二、跌落式开关怎么用 一般情况下不允许带负荷操作跌落式开关,只允许其操作空载设备(线路)。但在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kVA的配电变压器允许按下列要求带负荷操作:(1) 操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经...
...互感器一次绕组与隔离开关之间不安装
高压熔断器
。
答:
1、电压互感器容量较小,按满足机械强度要求的最小截面的
熔断器
,对于二次过电流很难满足保护要求。一般都要靠二次熔断器来保护。2、110
KV
及以上系统,电压互感器都是单相的,其安装相间距离很大,发生相间短路的可能性几乎没有。因为以上两点,电压互感器一次不装设熔断器。
400KVA变压器
高压用
多大的
熔断器
做保护,低压用多大的断路器
答:
400KVA变压器电流计算:10/0.4
kV
等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=400/1.732/0.4≈578(A)
高压
侧额定电流为23.08A。可用25-40A熔芯的
熔断器
。低压侧断路器可选择630A的万能式断路器。
10kv电压互感器
高压熔断器
0.5a,1a,2a是以什么依据选取的
答:
高压熔断器
是装设在一次回路的,变压器负荷很大的,5A电流很小了,我们变压器都用XRNT-10/200A的,熔断器额定电流按照变压器额定电流的倍数来配置。互感器二次侧没什么负荷,就是些保护和表计,一次侧负荷电流不会超过0.5A的,现场基本PT都用0.5A的熔断器。
在400KVA的变压器上用
多少
A的跌落式
熔断器
?
答:
选用40A的熔丝。因为400KVA变压器的额定电流通过公式计算可得出23A(Ie=400/(1.732*10)=23A),而容量在100kVA及以上的,
高压
侧熔丝需要按照变压器容量额定电流的1.5~2倍进行选择。因此可以选择的熔丝范围为:34-46A之间,取其中值最合适,所以用40A的熔丝。
熔断器
和熔丝是不同的,千万不要搞混了...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜