低压熔断器能代替
高压熔断器
吗?为什么?
答:
低压熔断器不能代替
高压熔断器
,低压熔断器最高电压至1000V,高压熔断器1KV以上至40.5KV现在有新型号的熔断器可达到100
KV
高压和低压主要是电压的关系,及熔管的长度和熔体的制作工艺都不一样,请选择熔断器时电压,电流要适当的选配,选错容易造成设备的损坏及人身的安危。
RN 系列
高压熔断器
主要用于3~35kV 电力系统短路保护和过载保护,其中用 ...
答:
【答案】:B RN 系列
高压熔断器
主要用于 3~35kV 电力系统短路保护和过载保护,其中 RN1 型用于电力变压器和电力线路短路保护,RN2 型用于电压互感器的短路保护。
高压熔断器
的应用范围
答:
高压熔断器在
配电系统中使用广泛。由于发电站的电压一般为110
KV
或以上,所以在长距离输电中,需要将电压提高,以便降低输电损失。配电站将输来的电压降低,再通过变配重组送入各个区域,供用户使用。这时就需要
使用高压熔断器
,用来防止接地故障和短路,以保护生产安全和人身安全,确保高压电力系统的稳定运行。
保险管分电压吗?保险管的铭牌
答:
保险管分低压和高压保险管。RT系列是低压熔断器,RN系列是
高压熔断器
,低压熔断器用于500V以下,高压熔断器用于1000V以上,高压熔断器有很多等级,如10KV、35KV、110
KV
等等,互相不能代用。高压代替低压,不会出事故,只是成本高,低等级熔断器用于高。等级,不论电流
多少
,瞬间就击穿短路或溶断,造成大事故...
关于10kV箱变设计中
熔断器
的选择
答:
RN1-10型保护变压器电力线路,RN2-10型保护电压互感器,现在有新型号
高压熔断器
XRNT1--12KV-型6.3~200A、保护变压器,XRNP1-12/0.5~3.15A型保护电压互感器可选择。
80
kv
的变压器
高压
保险的选择
答:
对于80KVA配电变压器,额定电压6KV时,
高压
额定电流7.7A,可选8-15A
熔断器
;额定电压10KV时,高压额定电流4.62A,可选5-8A熔断器。
110千伏的电压互感器采用石英砂填充的
熔断器
具有较好的灭弧性能和较大...
答:
110
kV
以上电压互感器一次侧不装设
高压熔断器
。一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5a。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用。而普通熔丝则不能满足断流容量的要求。电压互感器这种特殊的仪器内部熔丝规格是特制的,工作也比较精确。而普通熔丝基本上
用在
总线那种...
配电变压器两侧高低压
熔断器
熔体选择原则是什么
答:
例如100kVA的变压器,10kV侧的额定电流约为100/(√3×10)=5.77A,如果是
高压
熔丝,100kVA以上的变压器,可按1.5~2倍的额定电来选用,考虑到您的负荷比较低,可选1.5×5.77=8.655A,即用10A的。2、配电变压器低压侧熔丝按低压侧额定电流稍大一些选择。3、配电变压器低压侧总开关和
熔断器
的额定...
高压熔断器
的工作电压
在多少
伏之间?
答:
勾引
熔断器
的工作,dr在直流32V的直流450V之间,标准电压值为32of125幅250V和600V。
400KVA变压器
高压用
多大的
熔断器
做保护,低压用多大的断路器
答:
400KVA变压器高压
用
40A熔芯的熔断器做保护,低压用720A的万能式断路器。计算方法是:配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。
高压熔断器
40A(400KVA/10KV=40A);低压熔断器720A(400KVA*9/5=720A)。
<涓婁竴椤