33问答网
所有问题
当前搜索:
高压熔断器用在多少kv
400kVA
高压
变压器用多大
熔断器
和熔丝
答:
如果出现“zizi”的声音,但是也坚持了一分钟不击穿,其实也是符合国标要求的,但是出现流注的变压器长期运行的风险较大。耐压噪声大的主要原因是主空道(
高压
线圈与低压线圈)的空气距离不够。E=U/DE电场,U电压,D电极间的距离,当D较小时,E较大,空气在标准气压,标准湿度下耐受场强大致为0.7
KV
/mm...
10
kV熔断器
里面的熔断丝这么细小,却可以经受得起这么高的电压,去经不...
答:
跌落式
熔断器
是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。其选择是按照额定电压和额定电流两项参数进行,也就是熔断器的额定电压必须与被保护设备(线路)的额定...
220
KV
,110KV,35KV的PT装
熔断器
还是隔离开关?PT为什么有的有4个二次绕 ...
答:
220
kV
、110kV不
采用熔断器
,PT电源侧安装隔离开关,35kV PT因为
使用熔断器
加装隔离开关。通常PT是一个
高压
绕组三个(四个)低压绕组,一组测量(0.5级)、一组保护(10P级),一组计量(0.2s级)一组由三相接成开口三角形,用于抽出零序电压加零序电流互感器,用于绝缘监察和小电流接地选线,如果测量...
为什么110
KV
电压互感器不需要要加装
高压
保险,而35KV电压互感器要加装...
答:
35KV和10KV电压互感器
高压
侧安装
熔断器
,主要是用来作为互感器内部相间短路保护。因为110
KV
及以上电压的电压互感器都是分相式的,即三相互感器各自是独立的。根本不可能发生相间短路,故不需要熔断器保护。
500KvA变压器上面的
高压熔断器
怎么算
答:
假定阻抗是4%,则二次侧短路后,
高压
侧的额定电流是25倍。持续时间2秒 空载合闸涌流(峰值)大约是额定电流的12倍,率减到额定电流的一半时间大约1秒。根据以上特性选择合适的熔丝,也就是不会由于合闸涌流误动作。当二次侧短路的时候则不能由于不动作导致变压器被损坏。而在额定电流下能够持续运行。
高分断能力
高压熔断器
xpnp1-35/40.5
KV
-0.5A 的阻值应该是多大啊?316...
答:
你好,从这个数值上来看,适用于户内交流50Hz、额定电压3.6~40.5KV电力系统中作为
高压
互感器的过载或短路保护,当发生过载及短路故障时,能迅速动作,切断电源,保护电力设备的安全。 这个电阻有点大,不知道你的熔丝是什么材料的。
超过110
KV
的PT为什么不装
熔断器
答:
一次侧装设
熔断器
的作用主要是为了保护电压互感器本体各种短路故障。而110
KV
及以上的电压互感器一般采用串级绝缘结构,绝缘裕度大,内部线圈和绝缘引起事故的可能性较小,而外部引线采用硬连接,不易发生相间短路故障。此外,该系统均为中性点直接接地系统,每相互感器只有承受相电压的可能,不会承受线电压。...
1000kva的变压器
高压
跌落式
熔断器
选多大的熔断丝?
答:
1000kva变压器额定电流58A、按国家规定,变压器按1.5倍至2倍选择熔丝 低值58X1.5=87A 高值58X2=116A 87A至116A都可以。查国家常用熔丝规格,87A至116A之间有规格100A的,所以选用100A熔丝。常用熔丝规格: 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A等。
10KV配电变压器容量来计算
熔断器高压
熔丝的大小
答:
容量在100kVA及以下者,主要是考虑熔丝细,抗拉强度小。
高压
侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择;参考资料:http://hi.baidu.com/%D0%C2%D0%CD%B5%F8%C2%E4%C8%DB%B6%CF%C6%F7/ ...
PT
高压
和低压侧的
熔断器
有什么作用?
答:
(1)为了防止
高压
系统受电压互感器本身故障或一次引线侧故障的影响,在电压互感器一次侧要装设
熔断器
保护。但110
kV
及以上配电装置中,一次侧不装设熔断器,电压互感器通常只经隔离开关与电网连接。(2)为了防止电压互感器二次回路发生短路所引起的持续过电流烧毁互感器,所以在电压互感器二次侧需装设低压熔断器。 本回答由...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压熔断器的熔体(熔丝)一般采用
互感器是一种特殊的变压器对吗
电流互感器的铁芯应该可靠接地
变压器是根据电磁感应原理工作的