无功补偿计算

一个人给我的参数是 冷轧厂 变压器是2000kva 电压400V 直流电机6台总功率是3200kw 问需要补偿多少无功功率?
我的疑问是 这么小的变压器能带的起来这么大功率的电机吗 如果能那需要补偿多少呢?希望高手能给我解释一下

1、变压器选择不是单纯按装机容量选的,是按计算负荷取的
2、直流电机?应该是交流电机吧,直流电机没见过这么大的

假设6台540KW电机,实际4用2备,那同时系数取个0.65就够了,实际负载不大则需要系数可以取0.9,那计算负荷为3200*0.65*0.9=1872kW,勉强是够了,但电机必须经变频或软起启动,直接启动躲不过启动电流

至于补偿,鼠笼异步电机我们一般取cos=0.8,则计算无功为1872/0.8*0.6=1404Kvar,按补偿后cos=0.95考虑,则补偿后无功为1872*tan(arccos0.95)约为300kVar,则补偿容量考虑1000kVar即可,补偿后总容量约为2000KVA,勉强能用.....

以上只是估算,请楼主根据实际负荷配置情况调整,纯手打,如有帮助望采纳
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-05
平均有功功率表P为120kw,平均无功功率表Q为160kvar,S=√(P^2+Q^2)=200KVA。

功率因素cosφ=P/S=120/200=0.6。
为将功率因素提高到0.9,S=120/0.9=133.333KVA,此时Q=√(S^2-P^2)=58.12Kvar
需补偿容性无功功率为160-58.12=101.88Kvar。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-10-18
1、变压器是2000kva额定输出3000A电流,补偿容量600到800千乏
第3个回答  2013-10-18
信息太少 无法计算
第4个回答  推荐于2017-09-28
补偿电容器容量计算
提高功率因数所需补偿电容器的无功功率的容量QK,可根据负载有功功率的大小,负载原有的功率因数cosφ1及提高后的功率因数cosφ来决定,其计算方法如下:
设有功功率为P,无电容器补偿时的功率因数cosφ1,则由功率三角形可知,无电容器补偿时的感性无功功率为:
Q1=Ptgφ1
并联电容器后,电路的功率因数提高到cosφ,并联电容器后的无功功率为:
Q=Ptgφ
由电容器补偿的无功功率QK显然应等于负载并联电容器前后的无功功率的改变,即:
QK=Q1-Q=Ptgφ1-Ptgφ
=P(tgφ1-tgφ) (式1)
其中:
tgφ1=sinφ1/cosφ1=√1-cos²φ1/cosφ1
tgφ=sinφ/cosφ=√1-cos²φ/cosφ
根据(式1)就可以算出要补偿的电容器容量,将:
QK=U²/XC=U²/1-ωc=U²ωc
代入(式1),有
U²ωc=P(tgφ1-tgφ)
C=P/ωU ²(tgφ1-tgφ) (式2)