答:
我们给成套厂的电容柜提供【GZK智能无功补偿控制器】时,也与他们讨论这个问题。
我们的观点是:负载率=负荷/变压器视在功率
。原因:我们认为,负荷实际上是负载的视在功率,它包含了负载的有功功率和无功功率。所以,对应变压器也就应该用视在功率。
求
变压器负载
率?
答:
一台SCB8-500/10
变压器
的低压额定电流是720A电流,变压器的最大负荷电流在720A电流,则,P=U*I*COSΦ ,I为变压器的最大电流,U为当时的电压400V,功率因数COSΦ就是
无功补偿
效果,一般都有0.95,。。那么,P=U*I*COSΦ =400*720*0.95=273600W.每月
负载
消耗电量月10000W/H,也就有功率P2=...
变压器
的
无功补偿
如何计算
答:
常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%
,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。(2)通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算 电网输出的功率包括两部分:一是有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部...
如何计算
变压器
的
无功补偿
容量?
答:
(1)按照变压器容量进行估算 常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%
,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。(2)通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算 如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),负荷情况,运行时的功率因数(cosφ1)和需要补偿的...
1000KVA的电力
变压器
最大能带功率多少千瓦的
负载
? 如果要加电容
补偿
那...
答:
按照配置无功补偿的计算公式:
Qc=P(tg a1-tg a2)其中
:Qc,是需要补偿的电容器容量值,单位:Kvar P,是系统有功功率,此处可以看作一个确定的有功功率值,单位:Kw tg a1,是补偿前功率因数Cos a1 的相角的正切。tg a2,是补偿后功率因数Cos a2 的相角的正切。对于从0.9提高到1.0,用三角...
无功补偿
计算
答:
假设6台540KW电机,实际4用2备,那同时
系数
取个0.65就够了,实际
负载
不大则需要系数可以取0.9,那计算负荷为3200*0.65*0.9=1872kW,勉强是够了,但电机必须经变频或软起启动,直接启动躲不过启动电流 至于
补偿
,鼠笼异步电机我们一般取cos=0.8,则计算
无功
为1872/0.8*0.6=1404Kvar,按补偿...
200千伏安的
变压器
能带多少
负载
答:
变压器
的
负载
率,除了考虑负载的功率外还得考虑负载的功率因数。所以增加
无功补偿
柜能增大变压器的负载滤。这样吧假设你增加了无功补偿柜,补偿后的功率因数为0.9,那么0.9=P/S那么0.9=P/200得出P=180KW,但是变压器不宜长时间满负荷工作,得放点裕度10%左右,就等于0.9=P/S*0.9得出P=162KW。...
补偿柜里电容器
无功补偿
量为什么与负荷计算不一致?
答:
85—0.9。
无功补偿的计算公式
如下:根据视在功率因数(cosφ)和目标功率因数(cosφ‘)来计算无功补偿量。求有功功率:P=S1×cosφ
负载无功
功率:Q1=根号(S1×S1-P×P)目标功率因数时的视在功率:S2=P/cosφ’目标功率因数时的无功功率量:Q2=根号(S2×S2-P×P)所需无功补偿量:Qc=Q1-Q2。
一台
变压器
如何计算他的
无功补偿
?
答:
变压器
的总柜电流可以减小到900X0.7=630A,
补偿
柜发出的
无功
电流是 (由cosφ=0.7 得φ=45.5度 sin45.5=0.713)900X0.713=641A。问:不运行补偿柜是不是少给200A的电费?答:不是的,功率因数达不到0.9(有些是0.85)的话供电局要罚你钱的。你应该迟量让功率因数接近1。
变压器负载
率低的原因
答:
变压器负载
率低的原因是设备投入(负荷)过少,与变压器容量差距变大。变压器效率低的原因是负载大多数为感性(电机类)负荷,缺少电容
无功补偿
导致变压器输出无功电流过大,有功电流大幅降低。负载曲线的平均
负载系数
越高。将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,变压器的平均负载率定义为:一定时间内,...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
变压器无功补偿计算公式
变压器无功损耗计算公式
变压器负载峰值计算公式
变压器空载合闸参数折算公式
变压器空载无功计算
无功补偿的计算口诀
三绕组变压器无功补偿计算
变压器负载系数乘电流系数
110kv变电站无功补偿容量计算