ABB 变频器 远程给变频器10Hz,变频器面板显示10Hz,但是程控显示6Hz,什么原
ABB 变频器 远程给变频器10Hz,变频器面板显示10Hz,但是程控显示6Hz,什么原因
举报该问题
推荐答案 2017-01-22
è¿ç¨ç转æ¢æ¯çä¸åé¢ç设å®ä¸ä¸è´ã
å¦ææ¯ACS880çåé¢å¨ï¼èµ°çæ¯ç¡¬æ¥çº¿çè¯ï¼æ£æ¥13ç»åæ°è®¾ç½®çæ¯å¦ä¸è¿ç¨ç«¯ï¼æ¯å¦PLCï¼ç¸ç¬¦ã
èµ°çæ¯æ»çº¿çè¯æ£æ¥46.02ç设å®æ¯å¦ä¸è¿ç¨ç«¯ï¼æ¯å¦PLCï¼ç¸ç¬¦ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/0cBWP4W0500W5WB5ch.html
相似回答
abb变频器远程
设定是
10hz,但
直接到50hz
答:
看看你的控制地选择的是不是远程控制,是不是你现在使用的给定地点
。再看看速度限幅,给定限幅有没有限制最小值 给定整定环节的设定是不是正确,是不是正确转换了给定信号和频率。
abb变频器
运行后右上角显示50赫兹
,面板显示
20赫兹
答:
过流故障
。根据查询变频器的相关信息得知,abb变频器运行后右上角显示50赫兹,面板显示20赫兹是过流故障。采取以下措施处置。1、
检查电动机及负载机构是否有卡滞或堵转问题
,电动机负载是否变大。2、在排除电动机问题后,检查变频器内与电流有关的设置参数是否与电动机参数相匹配。3、核对变频器额定功率与...
ABB变频器
15KW,PLC控制,4-20mA 信号!给定
10HZ,变频器
输出为15HZ,给定20...
答:
首先给定信号要正确,默认4对应0
hz,
20对应50hz,而且量程设定范围必须是0到50hz