请问440变频器就地时输出频率正常(37Hz),远程时输出频率稳定在10Hz上不去是哪个参数不对呢?跪求!谢谢!

如题所述

频率来源没切换,也就是AI1和AI2没切换,具体请看说明书或者打西门子技术电话,4008104288追问

r1078=9.87,输出频率就稳在9.87,这个参数怎么改,请赐教,谢谢。

追答

具体参数我不记得了,这个是最小频率,你改了也没用,远程不能调频

追问

大哥麻烦你有空的时候帮忙看一下,就指望你了。我先现场操作几天。旁边有一台一样的设备倒是正常的,r1078=50.00,"r----"是只读参数,为什么同型号的变频器控制同型号的电机,变频器的参数设置都不一样?你一定有解决办法的,等你,

追答

有一样的还不好办啊,直接从好的变频上面复制参数过去,下载到变频就可以了