33问答网
所有问题
我们小区水泵用变频器控制,水压还是不稳定,该怎么办?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-09-07
1.首先,您可以检查一下压力传感器是否正常,也就是检查压力到达设定值时,电机是否可以启动或者停止。
2.如果不能正常启动或者停止,说明传感器或者变频器部位有故障,或者设置不正确。
3.如果能够正常启停,说明调节参数有问题,可以把压力范围调节小一些,不要等到压力特别低了再启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/0dd5P04PRc4WBcB4cd.html
其他回答
第1个回答 2021-09-08
可能缓冲罐太小了,、水泵的流量也可能小。就是说在空闲时压力还能保持的很好,一旦大家用水缓冲罐太小一下子就把压力拉低了,而水泵流量太小也补不上来就导致压力不稳定。
第2个回答 2021-12-10
虽然你们小区水泵用变频器控制的,还有水压还是不稳定的,那说明就是你们的管路有问题,或者有水水的压力问题,这个要增大管路之类的
本回答被网友采纳
相似回答
变频器
恒压供水的压力
不稳定怎么办?
答:
可以添加缓冲罐,也可以压力表的量程选择不当,选择的时候选目标压力的两倍即可
。变频器的参数选择不当,需要适当调PID的参数。如遇到这种情况可以考虑使用奥圣专用恒压供水变频器,水压稳定,我们可以做到一对一技术服务。
变频器
恒压供水设备
水压不稳
答:
、压力传感器采集系统压力的位置不合理,压力采集点选取的离
水泵
出水口太近,管 路压力受出水的流速影响太大。从而反馈给
控制器
的压力值忽高忽低,造成系统的振荡。2 、如果系统采用了气压罐的方式,而压力采集点选取在气压罐上,也可能造成系统的 振荡。空气本身有一定的伸缩性,而且气体在水中的溶解度...
水泵变频器
故障诊断与维修
答:
水压不稳的故障原因是变频的参数没有设置好,
用户可以尝试重新设置系统的PID参数、改变压力变送器的安装位置但是用户本身用水量峰值和低值相差太大
,或者是水管本身太细,在水泵变频器维修时,就不太好解决水压不稳的问题。
大家正在搜
变频器控制水泵压力不稳定怎么办
变频器控制水泵压力怎么调
变频器水泵水压怎么调
变频器水压表压力怎样控制
恒压水泵变频器控制器
水泵变频器怎么使用
变频器控制水泵压力
变频器怎么设定水压
变频器怎么设置水泵的压力
相关问题
变频器恒压供水设备水压不稳我这二次供水变频器供水压力不稳,而...
变频器控制水泵,水泵忽快忽慢,水压不稳
变频器恒压供水设备水压不稳我这变频器供水压力不稳,而且水泵响...
鸿马2.2kw变频恒压水泵控制器说明书,水压不稳定,时大时小...
变频器控制一主一备水泵可是压力低怎么办?
小区二次供水水压不稳怎么办?
变频器恒压供水设备水压不稳
请问那为朋友能帮助分析一下水泵变频器在工作中供水压力不稳的原...