建筑施工现场临时用电的二级配电箱一个空开可以带多个回路吗?

我的意思是一个空开下口并联多个回路的电线通到三级开关箱,监理拿出一机一闸一漏一箱的理由说二级箱单个空开下口也只能是一路,但是我查阅规范对一机一闸一漏一箱只有对三级箱(开关箱)有要求,请问我如何反驳他,还是我哪里错了?(三级箱只带一个漏电保护器)

从二级分配电箱向三级开关箱配电可以分路。即一个分配电箱可以分若干分路问若干开关箱配电,而其每一支分路可以支接或链接若干开关箱。

配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。

正确馈出荷载电能的控制环节,也是获取用户对供电质量满意与否的关键。提高动力配电箱的操作可靠性,是创优质工程的目标。 

扩展资料:

配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。

故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。

参考资料来源:百度百科--配电箱

参考资料来源:百度百科--建筑施工

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-01

需要的,开关箱应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电。

配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。

开关箱应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电,每台用电设配应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备。总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。

扩展资料:

施工现场临时用电要求规定:

1、设有消防设施的施工现场,消防泵的电源要由单独配电箱中引出专用回路供电,而且次回路不得设置漏电保护器。

2、当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置,有条件时,次回路供电应由两个电源供电,供电线路应在末端可切换。

3、施工现场内严禁使用电炉,使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准使用功率超过100w的灯光。严禁使用床头灯。

参考资料来源:百度百科-施工现场临时用电

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-03-01
从二级分配电箱向三级开关箱配电可以分路。即一个分配电箱可以分若干分路问若干开关箱配电,而其每一支分路可以支接或链接若干开关箱。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2017-03-01
可以,
第4个回答  2020-11-06
规范中说得清楚开关箱可以链接,但数量上有限制,一般监理都是一知半解来要求别人的!