施工现场临时用电手提流动箱:一个空开两个漏电保护器两个插座可不可以?有没有规范要求?

如题所述

用电规范么肯定有的。施工现场临时用电安全技术规 范颁布机构 中华人民共和国城乡建设环境保护部。没有什么施工么保证安全就行。电源检修箱一要有电危险的提示语,做好防雨措施。你的方案建议你加一个接零端子。还有空开选择的时候要考虑动力跟照明分开。不然有人把照明等接到大空开上,设备短路也不会跳。追问

我的意思是工人用的流动箱可不可以有两个插座(接手持电动工具),05规范要求开关箱一箱一机一闸一漏,

追答

我的想法是可以的 05规范要求开关箱一箱一机一闸一漏,这里面的核心是漏电保护开关。只要有漏电保护就行,其它的不影响。

追问

我感觉也是可以的,有具体规范要求嘛,区安监局说我这流动箱不合格

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-18
施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46- 2005J 405- 2005
8.1.3 每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。
一般来说基本上每个工地都有这个现象,像浇砼的振动棒开关箱。安全检查时把它拆掉就行了
你所谓的流动箱其实就是移动开关箱
第2个回答  2012-06-07
当然可以,有规范要求,主要是安全,追问

那本规范,具体说下,跪求

追答

建筑施工规范,你上网搜一下,我下班了

追问

能具体点吗?非常感谢

第3个回答  2012-06-08
请参见<施工现场临时用电安全技术规范>JGJ46-2005里的有关章节。追问

05规范只要求开关箱一箱一机一闸一漏,没具体说工人用的流动箱啊

相似回答