33问答网
所有问题
耐压试验怎样选择变压器的容量?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-02-25
电压等级按照2倍额定电压加1kV。
容量一般,根据实际输出高端电压的不同,选择不同的变压器容量,
其数值为1 kV:≥0.5 kVA;
5 kV,≥1 kVA;
60 kV,≥4 kVA;
80 kV,≥4 kVA;
150 kV,≥8 kVA。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4Bh0d4dP5.html
其他回答
第1个回答 2012-02-25
根据被试验设备的对地电容来计算试验变压器的容量。(工频交流耐压)
直流耐压对变压器容量几乎没有要求。
第2个回答 2012-02-25
被试变压器的最高试验电压*(1.2~1.5)=U,电流根据你自己的要求,一般选I=1~5A,这样容量就出来了S=UI.
相似回答
耐压试验怎样选择变压器的容量?
答:
把初级线圈的引出端子短接起来以后接耐压机,次级短接起来后接地,变压器外壳接地
,在确保安全距离的情况下就可以按规定值测试耐压了。测试次级同上,只是把耐压机接到次级端子上
耐压试验怎样选择变压器的容量?
答:
容量一般,
根据实际输出高端电压的不同,选择不同的变压器容量
,其数值为1 kV:≥0.5 kVA;5 kV,≥1 kVA;60 kV,≥4 kVA;
80 kV,≥4 kVA;150 kV,≥8 kVA
。
电缆工频
耐压如何
确认
试验变压器容量?
答:
根据我们的试验需求,通过计算是可以得到适合的容量的,标称试验变压器容量Pn的确定公式:Pn=KVn2ωCt×10-9在公式中:Pn---标称试验变压器容量(KVA)Vn---试验变压器的额定输出高压的有效值(KV)K---安全系数。K≥1,标称
电压
Vn≥1MV时,K=2,标称电压较低时,K值可取高一些。Ct---被试品的...
大家正在搜
变压器耐压试验电压
变压器耐压试验要求
变压器交流耐压试验
变压器10kv 耐压试验
6kv变压器耐压试验标准
变压器耐压试验方法
10kv变压器耐压试验打多少
35kv变压器耐压试验标准
变压器耐压试验几年一次
相关问题
在发电机交流耐压试验时,如何选择试验变压器?
交流耐压试验如何选择试验变压器容量
电力变压器做耐压试验怎么确定装置容量?
要做电机的交流耐压试验,知道电机功率,如何选择试验变压器的容...
求教,电缆做交流耐压试验时试验变压器容量怎么计算,不要提串联...
测试高压电容如何选择匹配的实验变压器容量
关于变压器交流耐压试验的计算题,求解试验变压器容量,请大家看...
如何估算交流电动机耐压试验的变压器容量