三相380v,360KW的电锅炉,工作电流大约594A 选用铜电缆面积:370平方毫米(选用铜电缆两根并联使用,2根3*185+2*150并联)
如果是近距离(几十米以内),铜电缆180平方毫米,铝电缆300平方毫米。
如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。
I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(安培)
根据安全载流量,可以查到需用35平方毫米的铜芯电缆。
扩展资料:
先根据电压和功率,计算电缆电流强度,再查表查出电缆截面积。
装置电器设备的线路,一般都用塑料或橡胶绝缘电线。合上开关,电流通过电线进入电器设备,使电器设备工作。由于电气线路本身具有电阻,通过电流时就会发热,产生的热量会通过电线的绝缘层散发到空气中去。
如果电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的温度就不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。