35kv电压互感器二次电压能否用于操作电源

我厂是35kv电源供电,没有所有变,操作电源也没用,我想用电压互感器的二次电压100v,装一台100v/200V,380V升压变压器,作为操作电源。不知能否管用,现在电压互感器型号JDZXF9--35.是否还要增加电压互感器,请哪位高人指教。

当然不可以,电压互感器的带负载能力很差,二次侧一般的负载阻抗都非常大。你可以设想一下,如果二次负载电流大的话,假如10A,那么35kV侧的电流会多大……
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-11
我厂是10千伏进户,用的是储能操作机构,操作电源也是用电压互感器提供的,不过不跟计量互感器共用是采用了独立的一组互感器,用电压互感器提供操作电源时各开关就一定要错开时间合闸(储能)。
第2个回答  2010-07-11
当然不可以,电压互感器的带负载能力很差,它的容量是很小的,很容易烧毁