(一)查
http://wenku.baidu.com/view/14f376c23169a4517623a390
部分常用导线、电缆安全载流量表(综合)
25平方毫米铝芯橡胶绝缘线的安钱载流量为105安,聚氯乙烯塑料绝缘线为100安。
(二)这分两种情况:低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。
千瓦、电流,如何计算?
(1)电热(照明,电炉等)加半,
铝芯橡胶绝缘线电热功率=105A×1千瓦/1.5A=70千瓦;
聚氯乙烯塑料绝缘线电热功率=100A×1千瓦/1.5A=67千瓦。
(2)电力(电机)加倍,
铝芯橡胶绝缘线电机功率=105A×1千瓦/2A=52千瓦;
聚氯乙烯塑料绝缘线电机功率=100A×1千瓦/2A=50千瓦。
(三)检查电压降是否相符,
电压损失(降)基准数据:2.5平方毫米的铝线,单相220伏负荷为电阻性(力率为1),每20千瓦•米负荷矩电压损失(降)为1%;
2.5平方毫米的铝线,三相380伏负荷为电力性,每120千瓦•米负荷矩(20千瓦•米负荷矩×6)电压损失为1%。
(负荷矩铜线按铝线的1.7倍计,2.5平方毫米的铜线,三相380伏负荷为电力性,每204千瓦•米负荷矩(120千瓦•米负荷矩×1.7)电压损失为1%。)
允许电压降为5%。
单相220伏负荷为电阻性,20千瓦•米×25/2.5=200千瓦•米,负荷矩电压损失(降)为1%,
200千瓦•米×3.5=700千瓦•米负荷矩电压损失(降)为3.5%,
700千瓦•米/70千瓦=10米,这个距离太短,以加大到20米为宜,
当距离为20米时,负荷矩仍为700千瓦•米,则
700千瓦•米/20米=35千瓦,
所以,25平方毫米铝芯橡胶绝缘线电热功率定为35千瓦,距离20米,电压降为3.
5%(小于5%的允许范围)。
三相380伏负荷为电力性,每120千瓦•米负荷矩(20千瓦•米负荷矩×6)电压损失为1%。
120千瓦•米×25/2.5=1200千瓦•米,负荷矩电压损失(降)为1%,
1200千瓦•米×3.5=4200千瓦•米负荷矩电压损失(降)为3.5%,
4200千瓦•米/52千瓦=80米,这个距离尚可;
若实际距离超过80米,则应降低载流量,以确保用电安全有效。按下式计算:
25平方毫米铝芯橡胶绝缘线可定电机功率=4200千瓦•米/实际距离(米),
电压损失(降)为3.5%时。