一个380的电动机是5千瓦要用多少平的铜电线
是怎么算的
举报该问题
推荐答案 2009-07-18
用3芯2.5平方的电线就可以了。
电机应该是5.5KW(没见过5KW的),它的额定电流大约是11A,2,5平方的三芯铜电线大概可通过15A左右的安全载流量。如果电机要频繁起动或者线路距离较远的话电线可用4平方的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RP05B5Pc4.html
相似回答
5千瓦的
电器
要用多少平方的电线
?要用多大电流的空气开关?
答:
五千瓦的三相电用2.5平方的电线就可以
,三相电电流计算公式=功率/电压/电压相位/功率因数(这里功率因数不考虑损耗,即为1)=5000/380/1.732/1≈7.6A。如果电压是220V的,5千瓦电器的额度电流20A左右,需要25或32A空开,380V电压的电流12左右,用16A空开就可以。
5千瓦的电机需要多少平米的
线
答:
铜芯线每平方毫米能负载5至8A,
所以铜线用2.5平方足够
。应该先计算负载最大线电流,再根据电线(缆)允许安全载流量选择合适的线径。三相平衡负载功率的计算公是:P=1.732IUcosφ。由三相平衡负载功率公式可推出线电流公式:I=P/1732Ucosp。式中:P为负载功率U为线电压三相是380Vcos是负载功率因数,一...
电器
是五千瓦的
,
要用
多粗
的电线
,怎么算的!请讲仔细点!谢谢
答:
使用铜
线采用三相电压,则5000W/
380
V=13.157A,铜线每mm²承受电流为5A,那么13.157/5=2.63mm²选3×4mm²
的铜
芯电缆。使用铜线采用单相电压,则5000W/220V=22.727A,铜线每mm²承受电流为5A,那么22.727/5=4.545mm²选2×6mm²的铜芯电缆。
电线
是指芯数...
大家正在搜
15千瓦电动机用多少平方的线
3千瓦电机用几平方的铜线
1·1千瓦电机大约用多少铜线
30千瓦的电机用多大电缆
4千瓦的电机用多大的线
2.2千瓦电机用多少平方线
5千瓦电机用多大的线
22千瓦电动机用多大电缆