33问答网
所有问题
220V变190V自耦变压器最大功率是多少,容量是350VA,怎么算
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-05-02
这个题目有点模糊。自耦变压器用在调压器里边,它的输出功率可以达到:自耦变压器功率/补偿系数(x%),要使100W的自耦变压器输出5000W,它的补偿功率应小于2%。也就是说,100W的自耦变压器只能将216V的市电提高到220V,可以带动5000W的负载。
追问
是给超声波电源降压用的,以前是220V,现在降压到190V,变压器铭牌标识容量350VA,超声波电源以前功率在1KW左右