250KVA的变压器,计量在低压侧,配有电容补偿

我公司现增加了一台250KVA的变压器,计量在低压侧,配有电容补偿,但在平时的负荷较小,补偿只有0.4-0.5,造成电费很高,怎样才能较低电费,是否在变压器的高压侧装设组合式计量互感器就可解决这个问题了,谢谢!
还有没有更好的办法啊,谢谢!十分感谢师傅们!

电容补偿的投入与负荷大小没有关系。仅与负荷的性质有关系。像你所说的问题,功率因数只有0.4左右,是太低了,正常应到0.85以上。估计你的电费都是无功不达标扣的。
解决办法是先检查补偿柜中的元器件是否正常,手动换入时,每一路电容投切时,电流表是会有变化的,若没有变化,则重点检查那一路。排除了电容柜本身的原因,造成此种情况多和负荷中存在变频器造成的谐波有关,安装电抗器可有所改善。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-06
250kVA的容量不可能装高压侧计量,就算装高压计量补偿不到位同样有无功罚款。可以用以下办法解决:
1)适当减小电容器组的分组容量,提高小负荷时的补偿精度;
2)适当调高自动补偿器功率因数上限值,如设置到-0.95(允许无功倒送),以提高电容器组的投入率。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-03-07
用电量过少是造成功率因数过低的主要原因,电费相对很高是功率因数过低导致的。因为功率因数的计算是与有功电度、无功电度、变损有功电度和变损无功电度为依据的,只有采用高压计量、高压电容补偿方能减低总体无功电度,主是变损无功电度。
附:
该容量变压器月用电量少于2万度时,无论怎样补偿都无法达标(0.9)的,因为无功变损底额电度(约5400度)不变的。无功倒供时,无功电度表反而跑得更快增加行度,因为供电部门为杜绝取巧,所装无功电表在倒供时均不能逆转,反而加快行度

可参以下2种功率因数计算公式:
低压计量、低压补偿功率因数公式:
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/fbd06a7ab0294fd70ad187e8.html
高压计量、高压补偿功率因数公式:
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/bfc7d2b6e609f2c030add143.html
第3个回答  2010-03-07
那个太麻烦,增加一台630的变压器就成了!

平时用630的带,如果有大负荷投入的话,再投入2500的变压器!
第4个回答  2019-11-22
江苏地方标准dgj32/j
14-2007
第4.02条
电容器的安装容量,应根据用户的自然功率因数计算后确定。当不具备设计计算条件时,10kv、20kv变电所可按变压器容量的20-30%确定。