33问答网
所有问题
直流控制系统显示绝缘报警,正负极对地数据相差多少为
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-01-03
直流屏的对地电压的显示是表示直流系统对地绝缘情况的一种检测!如是220V的直流系统其正负两极对地电压都是110V左右!如正极对地电压为0V,负极对地220V的话就说明直流系统正极接地了!系统会报警,要处理故障,找出正极接地的点后,系统才恢复正常!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RhhB44hddP4WPRWP00P.html
其他回答
第1个回答 2016-01-03
好好吃饭爸爸
相似回答
发电厂
直流
母线
绝缘
故障,
正对地165V,负对地68V
,
答:
发电厂直流母线正负极对地应该都是绝缘的,在理想状态下,
正对地为0V,负对地也是0V
。但是,现实中,由于直流系统十分庞大,系统绝缘不可能达到理想化,当正负极对地绝缘电阻达到几百K--1兆欧时,就会形成正对地110v,负对地也是110v。这时的绝缘水平应该还可以。你说的正对地165v,负对地68v,说明...
绝缘
监测差压
报警
是什么
答:
正常时
直流系统
的正极和负极对地都是
绝缘
的,在系统较为庞大时
,正负极对地
电阻不可能达到无穷大(一般在几百K左右),正极对地电压和负极对地电压差不多各占全电压的一半(例如系统电压为220v,则正对地110v,负对地110v)。如果正极发生接地,正对地电压就会等于零,负对地电压就会上升为全电压。差...
请问有谁知道
直流系统对地
电压是怎么算了吗?
答:
发电厂(变电所)的直流系统正负极之间为220v
。在正极和负极对地绝缘良好(绝缘电阻无穷大)时,正极和负极对地都测不出电压(等于0v)。当正负极绝缘都不很理想时,正对地和负对地均为110v。如果正极对地电压降低,负极对地电压升高,则表示正极对地绝缘下降。如果某极对地电压到零说明该极接地。
大家正在搜
直流正负极接地示意图
报警控制系统由
报警控制系统由什么组成
工业报警控制系统设计
火灾报警控制系统
火灾自动报警与消防控制系统
电子水位控制器为什么报警警
车子发动不了正负极报警
汽车出现电池正负极报警
相关问题
配电室直流屏正极负极绝缘检测电压应该是多少
直流电机绝缘摇测时为什么正负极是不一样啊?
为何HM\KM对地有电压,而电池对地没有电压?(着重是控母和...
怎样判断绝缘摇表的正负极 就是3个接线柱的极性
绝缘电阻测试正极无穷负极接地,正负极还是通路,为什么
电容器正负极中间有绝缘层,怎么说她有通交流隔直流的特性呢