答:
这是个软故障,非常不好查找。1、注意观察变频器是加速时,报电机短路故障,还是减速时,报电机短路故障。如果在加、减速时报故障,可能是变频器IGBT元件及回路线的问题,灰尘太大、绝缘损坏等;2、如果在运行中报故障,电机回路的可能性大,线路太长,分布电容增大,致使电机与线路的漏电流超标。一定要安装输出电抗器的;3、认真检查一下电机与电缆的接头是否绝缘老化、潮湿等;4、以上情况都没问题,建议变频器降负载运行,把频率下调到40Hz。情况会得到控制的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/WRBcB500d0WdhR4cBd.html
其他回答
第1个回答 2019-03-27
回复内容:对:今生缘关于先恢复出厂设置,重新设定,如果问题还是不能解除就将电机与变频器分开空载试验内容的回复:已经恢复出厂了以后有一会还是报短路故障空载还是报短路就是变频器质量的问题
相似回答
您好!我这一台
施耐德ATV71
40N4
变频器
在运行时有时会
报电机短路故障
,能...
答:
1、注意观察变频器是加速时,报电机短路故障,还是减速时,报电机短路故障。如果在加、减速时报故障,
可能是变频器IGBT元件及回路线的问题
,
灰尘太大、绝缘损坏等
;2、如果在运行中报故障,电机回路的可能性大,线路太长,分布电容增大,致使电机与线路的漏电流超标。一定要安装输出电抗器的;3、认真检查...
施耐德变频器
AItVar
71故障
代码SCFI
答:
ATV71报SCF1是电机短路故障 可能原因:•
变频器输出短路或接地
。• 如果几个电机并联,变频器输出有较大的接地泄漏电流。修复措施:• 检查变频器与电机之间的电缆连接情况以及电机的绝缘情况。• 通过 [1.10 诊断] 菜单执行诊断测试。• 减小开关频率。• 将扼...
施耐德变频器atv71报
有阻抗
短路是什么
意思
答:
连接线异常
。施耐德变频器与电机之间的连接线某一相开路或者是相与相之间有短路情况,这种情况下启动变频器也会报故障代码,容易给人造成误区以为是电机有问题,可以用摇表测量下电机和连接线,若是连接线问题更换即可。施耐德,全称为施耐德电气有限公司,是世界500强企业之一,是全球顶级电工企业之一,1836年...