电缆 VV和VJV有什么不一样

如题所述

绝缘材料不同、工作温度不同、工作电压范围不同、价格和使用寿命不同。


 VV电缆全称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

YJV电缆全称:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

区别:

绝缘材料不同:

YJV电缆使用的绝缘材料是交联聚乙烯,而VV电缆则为聚氯乙烯材料。因YJV电缆的绝缘中不含氯,燃烧时不会产生大量的氯气体(氯是一种有毒气体)。两者比较而言,交联聚乙烯绝缘具有更强的耐高温性,更环保,性能比普通聚氯乙烯更优。

工作温度不同:

常规YJV电缆允许最高工作温度90℃,短路时(5秒内)最高温度不超过摄氏250度;常规VV电缆允许最高工作温度65℃左右,短路时(5秒内)最高温度不超过摄氏160度。最高工作温度的不同决定了YJV拥有更高的电流载流量,也决定了YJV电缆在整体性能方面要优于VV电缆。

工作电压范围不同:

通常情况下,YJV电缆工作的电压范围为6~500KV,而VV电缆则为1~6KV。所以,VV电缆一般用于低压环境,而YJV则囊括了高中低压环境,这也是为什么YJV电缆制造工艺水平要求较高的原因。

价格及使用寿命:

同样的规格型号,YJV电缆的价格要比VV的价格稍贵一些,这或许是VV电缆还在存活的原因。但是YJV的使用寿命更长,且更耐高温、更保险,从长远以及安全系数看,使用YJV电缆更加划算。

居民类工程推荐选择YJV电缆,更安全环保。如果预算实在有限,可以选择在非人居以及电压温度都要求不高的地方使用VV电缆。总而言之,大趋势就是,YJV电缆逐渐代替VV电缆。


VV电缆,即聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

额定电压:1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV )。

产品标准:GB/T 12706. 1-2008。

敷设方法:

VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆:敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。

VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆:敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。

VV32 铜芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆:敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。

VV42铜聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆:敷设在竖井,水下等垂直场合,能承受相当的轴向拉力。

技术要求:

    长期工作温度不超过70℃,短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的允许最高温度为160℃

    敷设温度不低于0℃;

    敷设时允许弯曲半径:不小于电缆外径10倍。


YJV电缆,即交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

额定电压:(U0/U)0.6/1---26/35kv,供电力线路输配电用。

产品标准:GB12706.3-91。

敷设方法:

1.YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆: 敷设在室内,沟道及管子内,也可埋在松散的土壤中,不能承受外力作用。

2.YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆: 敷设在地下,能承受机械外力作用,但不能承受较大拉力。

技术要求:

1.电缆导体的最高额定温度为90°C,短路时(最长持续时间不超过5S),电缆导体的最高

温度不超过250°C。

2.敷设电缆时的环境温度不应该低于0°C。

3.敷设时允许弯曲半径:单芯电缆不小于电缆外径的15倍;多芯电缆不小于电缆外径的10

倍。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-16
只有VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套和YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套。没听说有VJV