33问答网
所有问题
阶段式电流保护中整定电流从大到小排序是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-11-24
应该是分段式保护吧。短路瞬时(短路电流倍数10以上)、短路短延时(短路电流倍数3-5左右)、过载反时限(短路电流倍数3以内)、过载长延时(短路电流倍数1.5以内)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cPRBhWW4PcPPWPPPB0B.html
相似回答
阶段式电流保护整定
原则
是什么
答:
两段式保护的第一段为主保护段,第二段为后备保护段
。电流、电压保护简单可靠,有一定反映弧光电阻的能力,因此,当保护性能满足要求基本要求时,应优先采用。2. 对电流、电压保护装置的的基本要求及整定计算考虑原则 2.1 保护区及灵敏度 保护装置第Ⅰ段,要求无时限动作,保护区不小于线路全长的20%...
对于高压电力线路,限时
电流
速断
保护
的动作时间一般取
答:
在配置
阶段式电流保护
时,会分为以下几个阶段:1. 第I段:瞬时电流速断保护,其整定值基于大于被保护线路末端最大短路电流的原则。第I段保护范围通常较小,大约占线路全长的15%至50%。由于其灵敏度有限,第I段保护一般不单独使用,而是与带有时限的电流速断保护相配合。2. 第II段:限时电流速断保...
三段
式电流保护是什么
意思?
答:
三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护
(第二段)、定时限过电流保护(第三段)相互配合构成的一套保护。一段又叫电流速断保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定。二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定,可以作为本段线路...
大家正在搜
过电流保护按什么整定
三段电流保护整定计算
电流二段保护整定原则
过电流保护是变压器的主保护
整定电流是什么意思
整定电流和额定电流
反时限过电流保护整定
过电流保护整定原则
变压器过电流保护整定原则
相关问题
阶段式电流保护整定原则是什么
三段式电流保护中,过电流保护按什么的进行整定的
电力系统另序保护Ⅰ段Ⅱ段整定值大小
一段,二段,三段电流保护指什么?
三段式电流保护整定计算
阶段式电流保护中各段保护的异同
电流三段式保护:定时限过电流保护的整定计算中“最大负荷电流”...
教材上说:过电流保护的动作电流是按照避开被保护设备的最大工作...