PLC 控制 ABB 变频器 。设置为端子控制,PLC 输出,变频器工作,PLC 停止输出后

PLC 控制 ABB 变频器 。设置为端子控制,PLC 输出,变频器工作,PLC 停止输出后变频器没有完全停止,而是以一个低速转速输出,我将控制线断开,变频器任然输出,最后将24V 电源跳线断开才停止,请问是不是参数问题?

是不是设置了多段速?而且低速接口还接了线?按照变频器端子接线图检查一下吧,看低速接口有没有接线,另外检查参数,看有没有设置多段速有效
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考