如何选择铜排规格,比如我的MCC柜所有电机总功率为104kW选什么规格的铜排,请尽量详细

如题所述

国标铜排载流量表

估算法
:

单条铜母排载流量
=
宽度
(mm) X
厚度系数

双母排载流量
=
宽度
(mm) X
厚度系数
X 1.5(
经验系数
)
铜排和铝排也可以按平方数来
,
通常铜应该按
5-8A/
平方
,
铝应该按
3-5A/
平方

常用铜排的载流量计算方法


40℃时铜排载流量
=
排宽
*
厚度系数

排宽
(mm);
厚度系数为
:
母排
12
厚时为
20;10
厚时为
18;
依次为
:[12-20

10-18

8-16

6-14

5-13

4-12].

双层铜排[40℃]=1.56
-1.58
单层铜排[40℃](根据截面大小定)

3
层铜排[40℃]=2
单层铜排[40℃]

4
层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择
,
最好用异形母排
替代
)

铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85

铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3

例如求
TMY100*10
载流量为:

单层:
100*18
8
=1800(A)[
查手册为
1860A]


双层:
2(TMY100*10)
的载流量为:
1860*1.58=2940(A)

[
查手册为
2942A]


三层:
3(TMY100*10)
的载流量为:
1860*2

3720(A)[
查手册为
3780A]

以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。

常用铜排的尺寸及载流量表

一、

矩形铜排

铜母排截面

25℃

35℃

平放(
A


竖放(
A


平放(
A


竖放(
A


15×3
176 185
20×3
233 245
25×3
285 300
30×4
394 415
40×4
404 425 522 550
40×5
452 475 551 588
50×5
556 585 721 760
50×6
617 650 797 840
60×6
731 770 940 990
60×8
858 900 1101 1160
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考